RazorLeaf 发表于 2020-11-25 17:56:23

TN-C-S与TN-S疑问

我以前一直理解的是如果变配电室在建筑以外那么建筑的就采用TN-C-S系统,如果建筑里有变配电室就采用TN-S。
但是看过很多设计图有的建筑有的是TN-S有的是TN-C-S,如果接的是市政低压好像统一是TN-C-S系统。想问一下如果是小区或者园区有变配电房,建筑采用哪种系统好一点

libocai 发表于 2020-11-25 18:09:00

分几种情况来说,且和变压器的接地系统位置来说。
1、如果变配电室在大地下室里面,且又有几栋没在大地下室上面的建筑,那全部采用TN-S,变压器多点单点接地都可以(最好单点接地)。PE线在入建筑处重复接地。
2、如果变配电室在大地下室里面,且所有建筑都在这个大地下室上面,共用同一个接地极。那就必须采用TN-S了,强条。
3、如果变配电室和所有用电建筑的基础无任何连接,可以采用TN-C-S,PEN在入建筑处重复接地。
以上的分析原则还是从减少杂散电流干扰的方向来确定的。

荣知事 发表于 2020-11-26 11:31:24

一般来说,TN-C-S 在中性线导线和保护导线分离处会有一个重复接地。这样势必造成大地和中性线电流分流问题。当电流在大地中流通,会产生一些微小的放电现象。这些小火花会加速地下金属边面氧化程度,也就是腐蚀作用。小火花会引燃地下易燃易爆气体。小火花会发生电磁波干扰通信系统。但是,低压系统中性线电流不大,分流是有限的,不是重要场合是可以忽略的。

当然,TN-S 就不存在大地分流中性线电流问题,只是要比 TN-C-S 多用一段导线,在现在经济条件下又谁会计较这一小段导线呢?但是,相对而言 TN-S 接地点要比 TN-C-S 远一些,问题也不是很大,因为 TN-S ,TN-C-S 保护作用不是靠接地获得的。是靠形成单相短路回路促使过流保护动作。

建筑电气业内有很多不伦不类的观点;比如:下图 “ 1 ” 必然产生杂散电流干扰。图 “ 2 ”就不会产生杂散电流干扰。其实两种接线对大地分流中性线电流没有丝毫改变,不存在会与不会。有人说:“ 2 ”小连接排断裂,导致保护缺失,“ 1 ” 可以报告小连接排断裂。不知哪个更有道理,自相矛盾,令人难以适从。
“ 杂散电流 ” 人们很早就已经对它进行了防范。如果说并联电路也会产生杂散电流,这是扩大杂散电流概念,对电学的违背。通电导体周围存在磁场,只是众所周知的。而并联电路产生电磁干扰,干扰对通信系统,对漏电保护产生干扰是莫须有的。磁感线对外界的影响有限,距离使其最大的障碍。50赫兹电磁波一般不能够在空气中传递,更不能干扰通信啦。尽管人们对500kV,1000kV变电所进行电磁影响测试,往往都在很微小,符合标准要求。

建筑物钢构件虽然体积庞大,但其未有电气连接要求,所以作为接地极,地网,局部等电位,是不可靠的。


x01oct 发表于 2020-11-26 12:06:31

libocai 发表于 2020-11-25 18:09
分几种情况来说,且和变压器的接地系统位置来说。
1、如果变配电室在大地下室里面,且又有几栋没在大地下 ...

为了减小杂散电流的话,应该用TN-S系统,TN-C-S是转移电压更小

树欲静而风不止 发表于 2020-11-26 14:31:00

荣知事 发表于 2020-11-26 11:31
一般来说,TN-C-S 在中性线导线和保护导线分离处会有一个重复接地。这样势必造成大地和中性线电流分流问题 ...

咨询一下:变电所两台变压器中性点分别接地,但其实整个变电所的接地系统在一起的(现在大部分都是这样),那低压出线开关和母联开关需不需要采用4P?

x01oct 发表于 2020-11-26 14:55:06

树欲静而风不止 发表于 2020-11-26 14:31
咨询一下:变电所两台变压器中性点分别接地,但其实整个变电所的接地系统在一起的(现在大部分都是这样) ...

3P

且建议两台变压器一点接地,按14D503来做

树欲静而风不止 发表于 2020-11-26 15:19:03

x01oct 发表于 2020-11-26 14:55
3P

且建议两台变压器一点接地,按14D503来做

这是哪个图集?

x01oct 发表于 2020-11-26 15:29:25

树欲静而风不止 发表于 2020-11-26 15:19
这是哪个图集?

14D504接地装置安装



流砂_xn3PF 发表于 2020-11-26 16:15:06

谢谢分享谢谢分享

dqaq 发表于 2020-11-26 17:42:07

x01oct 发表于 2020-11-26 14:55
3P

且建议两台变压器一点接地,按14D503来做

其实用4P也行,不影响一点接地。

dqaq 发表于 2020-11-26 17:47:53

本帖最后由 dqaq 于 2020-11-26 17:54 编辑

一点接地和一点连接不是同一个概念。其实准确地说,应该是一点连接,指变压器N点与接地的PE排只能有一点连接,两台变压器N点不能通过大地形成环路。

x01oct 发表于 2020-11-26 22:31:42

dqaq 发表于 2020-11-26 17:42
其实用4P也行,不影响一点接地。

会影响的,我现在一点接地在母联柜的那个位置,PEN在这里分开,跟您的图分开的点不一样。

而且您这个图,PEN分开前,支出一个支路去4P开关,从这里就分开了PE和N,进4P开关的是N,那接地的那段是什么?

dqaq 发表于 2020-11-26 23:06:56

x01oct 发表于 2020-11-26 22:31
会影响的,我现在一点接地在母联柜的那个位置,PEN在这里分开,跟您的图分开的点不一样。

而且您这个 ...

那段就是PE线,与直接接地的水平画的PE线只做一点连接,地中杂散电流干扰也不可能在两台变压器中形成环流。您说的可能是下面这种接法,也是可以的,而且是最常见的。

mofei0312 发表于 2020-11-27 09:56:57

本帖最后由 mofei0312 于 2020-11-27 10:29 编辑

有些审图不认可一点接地,做的一点接地叫改成两台变压器直接接地,讲的就是“整个变电所的接地系统在一起的”,做不到一点接地,说实话没理解上去

荣知事 发表于 2020-11-27 10:47:39

树欲静而风不止 发表于 2020-11-26 14:31
咨询一下:变电所两台变压器中性点分别接地,但其实整个变电所的接地系统在一起的(现在大部分都是这样) ...

低压出线开关没必要采用4P的。因为不存在电源转换问题。如果没有自备电源,指不联网的自备电源,进线开关也没必要采用4P的。有自备电源的,进线需要4P双投闸刀,或者4P断路器闭锁。(因为双投闸刀容量有限),母联不用。主要意思是,内部电源和市电需要可靠隔离,包括中性线。
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: TN-C-S与TN-S疑问