沉默是金哈 发表于 2019-10-21 10:21:41

应急照明地面水平最低照度问题

根据GB 51309-2018第3.2.5条第I-3、II-1、II-2和IV-1,非人员密集场所疏散走道照度要求为1LX,非人员密集场所疏散楼梯间为5LX,人员密集场所疏散楼梯间照度要求为10LX,请问人员密集场所的疏散走道照度要求为多少?求指教!

x01oct 发表于 2019-10-21 10:30:54

我觉得是3.0lx

沉默是金哈 发表于 2019-10-21 10:31:56

图集里面(19D702-7)人员密集场所的疏散走道照度要求3LX、5LX、10LX,不知道怎么判别的,看晕了

x01oct 发表于 2019-10-21 10:55:40

沉默是金哈 发表于 2019-10-21 10:31
图集里面(19D702-7)人员密集场所的疏散走道照度要求3LX、5LX、10LX,不知道怎么判别的,看晕了

我觉得:
人员密集场所:3
人员密集场所的室外楼梯:5
人员密集场所的楼梯间、前室或合用前室、避难走道:10

树欲静而风不止 发表于 2019-10-21 11:15:43

人员密集场所的疏散走道照度要求按建规3LX

二点半太阳 发表于 2019-10-21 16:46:08

I-3的断句,容易引起误解。

二点半太阳 发表于 2019-10-21 16:54:05

x01oct 发表于 2019-10-21 10:55
我觉得:
人员密集场所:3
人员密集场所的室外楼梯:5


同意这个意见。

二点半太阳 发表于 2019-10-21 17:23:34

避难走道与疏散走道的区别,谁能讲一下?

x01oct 发表于 2019-10-22 07:24:23

二点半太阳 发表于 2019-10-21 17:23
避难走道与疏散走道的区别,谁能讲一下?

网上搜的,未经确认:

疏散走道与避难走道都是用于人员疏散使用,但二者的区别很大,主要表现在以下几个方面:
1、维护结构要求不同。
疏散走道两侧的隔墙只要求设置耐火极限不低于1.0小时的防火隔墙就行了,而避难走道则要求两侧的防火隔墙的耐火极限不得小于3.0小时,楼板不得小于1.5小时;
2、二者的出入口要求不同
疏散走道对开向其的房间疏散门没有具体的要求,而避难走道则要求进入避难走道的入口应设置防烟前室,且前室的面积不得小于6.0平方米,开向前室的门是甲级防火门,前室进入避难走道的门是乙级防火门;
3、二者的疏散距离要求不一样
疏散走道上的疏散距离根据用途不一样、是否袋形走道等情况其疏散距离也不一样;而避难走道则要求疏散距离不得大于60米;
4、二者的装修材料控制不一样
疏散走道的装修材料控制,除吊顶采用不燃烧材料外,对于地面、墙面都可以采用难燃、可燃材料;而避难走道则要求其内部装修材料应全部采用不燃烧材料。
5、设置的消防设施要求不一样
疏散走道内的消防设施设置,应根据建筑的高度、规模、使用功能的不同,其消防设施的设置要求也不一样;而避难走道则要求设置消火栓、消防应急照明、应急广播和消防专线电话。

沉默是金哈 发表于 2019-10-22 08:43:28

二点半太阳 发表于 2019-10-21 16:54
同意这个意见。

我不同意这种看法,图集19D702-7第33页说明,走道疏散照度地面水平最低照度根据场所不同,可为1LX、3LX、5LX、10LX......,说明人员密集场所疏散走道照度根据场所不同分不同等级的的

沉默是金哈 发表于 2019-10-22 08:47:55

树欲静而风不止 发表于 2019-10-21 11:15
人员密集场所的疏散走道照度要求按建规3LX

我不觉得不应该是这样的,图集19D702-7第33页说明,走道疏散照度地面水平最低照度根据场所不同,可为1LX、3LX、5LX、10LX......,说明人员密集场所疏散走道照度根据场所不同分不同等级的的

沉默是金哈 发表于 2019-10-22 08:49:07

树欲静而风不止 发表于 2019-10-22 08:56:03

沉默是金哈 发表于 2019-10-22 08:47
我不觉得不应该是这样的,图集19D702-7第33页说明,走道疏散照度地面水平最低照度根据场所不同,可为1LX ...

怎么根据场所不同来确定?

二点半太阳 发表于 2019-10-22 09:02:07

那么,严格地讲,避难走道是防火要求更严格的疏散走道。

二点半太阳 发表于 2019-10-22 09:11:46

疏散走道,无论任何场所的疏散走道,仅仅在GB51309续表3.2.5里IV-1提及照度要求:不应低于1.0lx
页: [1] 2 3