树欲静而风不止
发表于 2019-10-24 10:16:29
沉默是金哈 发表于 2019-10-24 09:38
那图集19D702-7第44页平面图上的标注,疏散走道地面水平最低照度不低于5LX怎么解释?第45页的不低于10LX ...
嗯,这个还是按图集来合理,人员多、视力差(病人),提高疏散照度可行
wpqw
发表于 2019-11-28 22:49:26
规范和图集表达不清楚
逆战
发表于 2019-12-3 10:36:16
这个问题以前有争议,现在GB51309明确了,人密场所疏散走道照度为3Lx;因为在IV-1中是除去Ⅲ-2~Ⅲ-5条(其中Ⅲ-2指人密场所)场所的疏散走道,疏散通道为1Lx,即人密场所疏散走道照度应为3Lx。
逆战
发表于 2019-12-3 10:54:08
x01oct 发表于 2019-10-22 07:24
网上搜的,未经确认:
疏散走道与避难走道都是用于人员疏散使用,但二者的区别很大,主要表现在以下几 ...
疏散走道是用于平常人员疏散使用,和普通走道没有区别;而避难走道作用是地下商业建筑总面积超过2万平米分隔为不大于2万平米的区域时不同区域之间的连通使用;二者的作用不同,防火要求不同,消防设施设置不同。