二点半太阳 发表于 2019-10-22 09:33:03

沉默是金哈 发表于 2019-10-22 08:43
我不同意这种看法,图集19D702-7第33页说明,走道疏散照度地面水平最低照度根据场所不同,可为1LX、3LX、 ...

图集19D702-7第33页说明,是“走道疏散照明”,不是疏散走道照明。走道就包含了不同场所的避难走道,也包含了疏散走道。这样理解是否更好一些?

x01oct 发表于 2019-10-22 09:49:07

沉默是金哈 发表于 2019-10-22 08:49
我不觉得不应该是这样的,图集19D702-7第33页说明,走道疏散照度地面水平最低照度根据场所不同,可为1LX ...

那您觉得应该怎么分?也可以写一下,大家来讨论一下,我写的是有规范条文出处的。

沉默是金哈 发表于 2019-10-22 09:56:13

x01oct 发表于 2019-10-22 09:49
那您觉得应该怎么分?也可以写一下,大家来讨论一下,我写的是有规范条文出处的。

规范只说了非人员密集场所疏散走道照度要求,没有说人员密集场所疏散走道照度要求,所以很迷惑呀

二点半太阳 发表于 2019-10-22 11:02:39

10.3.2 建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:
    1 对于疏散走道,不应低于1.0lx。
    2 对于人员密集场所、避难层(间),不应低于3.0lx;对于老年人照料设施、病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0lx。
    3 对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于5.0lx;对于人员密集场所、老年人照料设施、病房楼或手术部内的楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于10.0lx。
规范这一条比较清楚:
疏散走道,不应低于1.0lx。

xkh721218 发表于 2019-10-22 11:14:07

好多是说的场所包括了人员密集场所疏散走道

二点半太阳 发表于 2019-10-23 10:58:53

人员密集场所与人员密集场所的疏散走道是有区别的。
GB51309-2018好像回避了人员密集场所疏散走道的地面水平最低照度的要求。专门规范如《商店建筑电气设计规范》倒是有要求。

njflyingbird 发表于 2019-10-23 16:22:56

应该采用3.0lx。IV-I条中III-2是除外条款,也就是人员密集场所疏散走道不能套用IV-I条款,表3.2.5条又没有特殊说明,我认为可以直接套用III-2条款,不低于3.0lx。

njflyingbird 发表于 2019-10-23 16:29:13

避难走道是建筑的安全区域,安全等级和楼梯间、消防前室相似,墙、顶、地建筑装修材料都必须是A级

二点半太阳 发表于 2019-10-23 17:17:32

看来人员密集场所不能一概而论

二点半太阳 发表于 2019-10-23 17:18:48

5.3.2 商店建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:
    1 地面商店建筑疏散走道不应低于1.0lx。地下或半地下商店建筑疏散走道不应低于5.0lx。

二点半太阳 发表于 2019-10-23 17:20:03

这是商店建筑电气设计规范的规定

二点半太阳 发表于 2019-10-23 17:28:25

病房楼也是人员密集场所吧。疏散走道的照度要求高了

沉默是金哈 发表于 2019-10-24 09:34:11

本帖最后由 沉默是金哈 于 2019-10-24 09:36 编辑

njflyingbird 发表于 2019-10-23 16:22
应该采用3.0lx。IV-I条中III-2是除外条款,也就是人员密集场所疏散走道不能套用IV-I条款,表3.2.5条又没有 ...
那图集19D702-7第44页平面图上的标注,疏散走道地面水平最低照度不低于5LX怎么解释?第45页的不低于10LX昵?

沉默是金哈 发表于 2019-10-24 09:37:29

x01oct 发表于 2019-10-22 09:49
那您觉得应该怎么分?也可以写一下,大家来讨论一下,我写的是有规范条文出处的。

那图集19D702-7第44页平面图上的标注,疏散走道地面水平最低照度不低于5LX怎么解释?第45页的不低于10LX昵?

沉默是金哈 发表于 2019-10-24 09:38:32

树欲静而风不止 发表于 2019-10-22 08:56
怎么根据场所不同来确定?

那图集19D702-7第44页平面图上的标注,疏散走道地面水平最低照度不低于5LX怎么解释?第45页的不低于10LX昵?