账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 22297|回复: 33

[求助] 应急照明地面水平最低照度问题

[复制链接]
     
发表于 2019-10-21 10:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据GB 51309-2018第3.2.5条第I-3、II-1、II-2和IV-1,非人员密集场所疏散走道照度要求为1LX,非人员密集场所疏散楼梯间为5LX,人员密集场所疏散楼梯间照度要求为10LX,请问人员密集场所的疏散走道照度要求为多少?求指教!

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2019-10-21 10:30:54 | 显示全部楼层
我觉得是3.0lx
     
 楼主| 发表于 2019-10-21 10:31:56 | 显示全部楼层
图集里面(19D702-7)人员密集场所的疏散走道照度要求3LX、5LX、10LX,不知道怎么判别的,看晕了
     
发表于 2019-10-21 10:55:40 | 显示全部楼层
沉默是金哈 发表于 2019-10-21 10:31
图集里面(19D702-7)人员密集场所的疏散走道照度要求3LX、5LX、10LX,不知道怎么判别的,看晕了

我觉得:
人员密集场所:3
人员密集场所的室外楼梯:5
人员密集场所的楼梯间、前室或合用前室、避难走道:10
发表于 2019-10-21 11:15:43 | 显示全部楼层
人员密集场所的疏散走道照度要求按建规3LX
     
发表于 2019-10-21 16:46:08 | 显示全部楼层
I-3的断句,容易引起误解。
     
发表于 2019-10-21 16:54:05 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-10-21 10:55
我觉得:
人员密集场所:3
人员密集场所的室外楼梯:5

同意这个意见。
     
发表于 2019-10-21 17:23:34 | 显示全部楼层
避难走道与疏散走道的区别,谁能讲一下?
     
发表于 2019-10-22 07:24:23 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2019-10-21 17:23
避难走道与疏散走道的区别,谁能讲一下?

网上搜的,未经确认:

疏散走道与避难走道都是用于人员疏散使用,但二者的区别很大,主要表现在以下几个方面:
1、维护结构要求不同。
疏散走道两侧的隔墙只要求设置耐火极限不低于1.0小时的防火隔墙就行了,而避难走道则要求两侧的防火隔墙的耐火极限不得小于3.0小时,楼板不得小于1.5小时;
2、二者的出入口要求不同
疏散走道对开向其的房间疏散门没有具体的要求,而避难走道则要求进入避难走道的入口应设置防烟前室,且前室的面积不得小于6.0平方米,开向前室的门是甲级防火门,前室进入避难走道的门是乙级防火门;
3、二者的疏散距离要求不一样
疏散走道上的疏散距离根据用途不一样、是否袋形走道等情况其疏散距离也不一样;而避难走道则要求疏散距离不得大于60米;
4、二者的装修材料控制不一样
疏散走道的装修材料控制,除吊顶采用不燃烧材料外,对于地面、墙面都可以采用难燃、可燃材料;而避难走道则要求其内部装修材料应全部采用不燃烧材料。
5、设置的消防设施要求不一样
疏散走道内的消防设施设置,应根据建筑的高度、规模、使用功能的不同,其消防设施的设置要求也不一样;而避难走道则要求设置消火栓、消防应急照明、应急广播和消防专线电话。
     
 楼主| 发表于 2019-10-22 08:43:28 | 显示全部楼层

我不同意这种看法,图集19D702-7第33页说明,走道疏散照度地面水平最低照度根据场所不同,可为1LX、3LX、5LX、10LX......,说明人员密集场所疏散走道照度根据场所不同分不同等级的的
     
 楼主| 发表于 2019-10-22 08:47:55 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-10-21 11:15
人员密集场所的疏散走道照度要求按建规3LX

我不觉得不应该是这样的,图集19D702-7第33页说明,走道疏散照度地面水平最低照度根据场所不同,可为1LX、3LX、5LX、10LX......,说明人员密集场所疏散走道照度根据场所不同分不同等级的的
     
 楼主| 发表于 2019-10-22 08:49:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-22 08:56:03 | 显示全部楼层
沉默是金哈 发表于 2019-10-22 08:47
我不觉得不应该是这样的,图集19D702-7第33页说明,走道疏散照度地面水平最低照度根据场所不同,可为1LX ...

怎么根据场所不同来确定?
     
发表于 2019-10-22 09:02:07 | 显示全部楼层
那么,严格地讲,避难走道是防火要求更严格的疏散走道。
     
发表于 2019-10-22 09:11:46 | 显示全部楼层
疏散走道,无论任何场所的疏散走道,仅仅在GB51309续表3.2.5里IV-1提及照度要求:不应低于1.0lx
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则