天道酬勤1 发表于 2019-8-28 23:35:29

车库疏散指示布置

新应急照明规范下,“3)方向标志灯的标志面与疏散方向垂直时,灯具的设置间距不应大于20m;方向标志灯的标志面与疏散方向平行时,灯具的设置间距不应大于10m。”
地下车库8m多的轴距自然好布置,每个柱子安装疏散指示标志,满足小于10m的要求,今遇到一项目地库,轴距5.3m,整个地库均是如此,两个柱子之间距离5.3m,中间隔一个柱子布置的话,10.6m超了,明显不满足规范,但是按每个柱子均设置疏散指示标志,那效果看起来密密麻麻的。。。貌似除了高位吊装,没什么其他好的方法,但是高位吊装我们这里一般是能避免就避免的,不知各位大佬针对这种情况有何高见

心中有佛 发表于 2019-8-29 07:38:53

一个柱子一个,或者吊顶安装,让业主自己选择

树欲静而风不止 发表于 2019-8-29 08:36:59

隔一柱子装一个,选用中型的疏散标志灯

swdswd 发表于 2019-8-29 09:56:46

隔一个柱子选大型方向标志灯

x01oct 发表于 2019-8-29 10:06:14

一个柱子装一个

chipy 发表于 2019-8-29 10:09:18

看看现在图纸,疏散指示密密麻麻都是。。揪心。。

天道酬勤1 发表于 2019-8-29 10:17:52

心中有佛 发表于 2019-8-29 07:38
一个柱子一个,或者吊顶安装,让业主自己选择

规范貌似只是说类似展览厅、商店之类,疏散通道两侧无围护结构的地方高位吊装,对于车库这种算不算有围护结构,算的话感觉高位吊装有点问题啊

天道酬勤1 发表于 2019-8-29 10:19:00

树欲静而风不止 发表于 2019-8-29 08:36
隔一柱子装一个,选用中型的疏散标志灯

树总应该是笔误,说的大型吧,选择大型的话,有下面一些顾虑

天道酬勤1 发表于 2019-8-29 10:23:14

swdswd 发表于 2019-8-29 09:56
隔一个柱子选大型方向标志灯

宋总,轴距是5.3m,车位建筑按2.4m画的,柱子宽度是500mm,现状是一个轴距5.3m=0.25m+2.4m+2.4m+0.25m,刚查了NST的样本,大型疏散标志灯的尺寸要600mm了,比柱子要宽,图纸上直观感受会觉得影响车辆的进出

天道酬勤1 发表于 2019-8-29 10:31:30

http://m.qpic.cn/psb?/V13iEBCB47bLRu/h.rtPx3y1Hq.h*8vwXXldj1yAP.aFFYb8hvOAjfynMw!/b/dFMBAAAAAAAA&bo=CwThAQAAAAADB80!&rf=viewer_4

hbsjzsjy 发表于 2019-8-29 10:34:22

天道酬勤1 发表于 2019-8-29 10:17
规范貌似只是说类似展览厅、商店之类,疏散通道两侧无围护结构的地方高位吊装,对于车库这种算不算有围护 ...

车库疏散通道的围护结构在哪里?

天道酬勤1 发表于 2019-8-29 10:35:03

x01oct 发表于 2019-8-29 10:06
一个柱子装一个

一个柱子一个自然是满足规范要求,不过从最开始20m跳到现在10m,一个柱子一个基本等于5m一个,感觉上。。。{:1_437:}

天道酬勤1 发表于 2019-8-29 10:39:36

hbsjzsjy 发表于 2019-8-29 10:34
车库疏散通道的围护结构在哪里?

不知道柱子算不算, 1 有维护结构的疏散走道、楼梯应符合下列规定:
   1)应设置在走道、楼梯两侧距地面、梯面高度1m以下的墙面、柱面上;

hbsjzsjy 发表于 2019-8-29 10:49:39

原谅我脑洞不够大,怎么会想到柱子算围护结构。
2.1.2 围护结构 building envelope
    分隔建筑室内与室外,以及建筑内部使用空间的建筑部件。

天道酬勤1 发表于 2019-8-29 10:56:33

hbsjzsjy 发表于 2019-8-29 10:49
原谅我脑洞不够大,怎么会想到柱子算围护结构。
2.1.2 围护结构 building envelope
    分隔建筑室内与 ...

{:1_428:}是我脑洞太大,高位吊装没问题