ethan_fan
发表于 2019-8-29 11:19:19
高位吊装柱装真的是反人类!
这本厂家编的规范,完全是只顾利益,不顾实际!
taianwx
发表于 2019-8-29 12:02:33
ethan_fan 发表于 2019-8-29 11:19
高位吊装柱装真的是反人类!
这本厂家编的规范,完全是只顾利益,不顾实际!
5.3米的情况确实不好弄,作为设计来讲宁滥勿缺,作为甲方来讲能省则省
x01oct
发表于 2019-8-29 13:10:24
天道酬勤1 发表于 2019-8-29 10:56
是我脑洞太大,高位吊装没问题
高位吊装违反50016的10.3.5条
天道酬勤1
发表于 2019-8-29 13:47:48
x01oct 发表于 2019-8-29 13:10
高位吊装违反50016的10.3.5条
但是条文说明貌似开了口子
10.3.4、10.3.5 应急照明的设置位置一般有:设在楼梯间的墙面或休息平台板下,设在走道的墙面或顶棚的下面,设在厅、堂的顶棚或墙面上,设在楼梯口、太平门的门口上部。
对于疏散指示标志的安装位置,是根据国内外的建筑实践和火灾中人的行为习惯提出的。具体设计还可结合实际情况,在规范规定的范围内合理选定安装位置,比如也可设置在地面上等。总之,所设置的标志要便于人们辨认,并符合一般人行走时目视前方的习惯,能起诱导作用,但要防止被烟气遮挡,如设在顶棚下的疏散标志应考虑距离顶棚一定高度。
结合新应急照明规范的要求,吊装应该是没问题的
x01oct
发表于 2019-8-29 14:43:06
天道酬勤1 发表于 2019-8-29 13:47
但是条文说明貌似开了口子
10.3.4、10.3.5 应急照明的设置位置一般有:设在楼梯间的墙面或休息平台 ...
条文说明不具有条文等同的法律效力
hbsjzsjy
发表于 2019-8-29 14:54:41
x01oct 发表于 2019-8-29 13:10
高位吊装违反50016的10.3.5条
GB51309:3. 2. 9 方向标志灯的设置应符合下列规定:
1)当疏散通道两侧设置了墙、柱等结构时,方向标志灯应设置在距地面高度1m以下的墙面、柱面上;当疏散通道两侧无墙、柱等结构时,方向标志灯应设置在疏散通道的上方;
红色字体违反50016的10.3.5条怎么办?{:1_429:}
x01oct
发表于 2019-8-29 15:53:10
hbsjzsjy 发表于 2019-8-29 14:54
GB51309:3. 2. 9 方向标志灯的设置应符合下列规定:
1)当疏散通道两侧设置了墙、柱等结构 ...
这没办法,规范之间相互冲突很常见,但是50016重要还是51309重要?
实在不行可以发函去规范组问,我的建议是在尚不明确的情况下,尽量避免设置在1m以上。
hbsjzsjy
发表于 2019-8-29 16:16:31
x01oct 发表于 2019-8-29 15:53
这没办法,规范之间相互冲突很常见,但是50016重要还是51309重要?
实在不行可以发函去规范组问,我的 ...
抛开车库不谈,对于展览厅、商店之类疏散通道两侧无围护结构的场所,你是按50016还是51309设计?
x01oct
发表于 2019-8-29 17:22:49
hbsjzsjy 发表于 2019-8-29 16:16
抛开车库不谈,对于展览厅、商店之类疏散通道两侧无围护结构的场所,你是按50016还是51309设计?
展厅、商店之类的,我在地面上设置
到是类似影院这样的,咋做呢?50016和51309都没说,难道空中吊几个疏散标志么?
hbsjzsjy
发表于 2019-8-29 17:35:14
x01oct 发表于 2019-8-29 17:22
展厅、商店之类的,我在地面上设置
到是类似影院这样的,咋做呢?50016和51309都没说,难道空中吊几个 ...
不谈增设的疏散指示标志,地面上设置的距离是多少?按50016的20米?
swdswd
发表于 2019-8-29 22:59:01
天道酬勤1 发表于 2019-8-29 10:23
宋总,轴距是5.3m,车位建筑按2.4m画的,柱子宽度是500mm,现状是一个轴距5.3m=0.25m+2.4m+2.4m+0.25m, ...
可否同厂家联系,订制510mm(500<长<1000为大型)
swdswd
发表于 2019-8-29 23:00:47
柱子一米以下二侧抹灰
swdswd
发表于 2019-8-29 23:16:56
大于500小于等于一米为大型!我写錯了!
x01oct
发表于 2019-8-30 20:48:04
hbsjzsjy 发表于 2019-8-29 17:35
不谈增设的疏散指示标志,地面上设置的距离是多少?按50016的20米?
我按人员密集设置
hbsjzsjy
发表于 2019-9-2 08:39:16
x01oct 发表于 2019-8-30 20:48
我按人员密集设置
第一次听说疏散标志间距和人员密集与否有关,愿闻其详。