x01oct 发表于 2019-9-2 21:23:20

hbsjzsjy 发表于 2019-9-2 08:39
第一次听说疏散标志间距和人员密集与否有关,愿闻其详。

50016的10.3.6条

hbsjzsjy 发表于 2019-9-3 08:25:37

x01oct 发表于 2019-9-2 21:23
50016的10.3.6条

50016的10.3.6条是指增设的疏散指示标志,这个当然是这样的。我是指你在24楼说“展厅、商店之类的,我在地面上设置”的间距。

x01oct 发表于 2019-9-3 09:22:09

hbsjzsjy 发表于 2019-9-3 08:25
50016的10.3.6条是指增设的疏散指示标志,这个当然是这样的。我是指你在24楼说“展厅、商店之类的,我在 ...

“增设”这两个字之前的3个字是“地面上”,连起来是“...地面上增设能保持视觉连续的...”

保持视觉连续的要求在 51309的3.2.9条第3款,要求是地面设置,间距3m

hbsjzsjy 发表于 2019-9-3 11:09:36

本帖最后由 hbsjzsjy 于 2019-9-3 11:11 编辑

x01oct 发表于 2019-9-3 09:22
“增设”这两个字之前的3个字是“地面上”,连起来是“...地面上增设能保持视觉连续的...”

保持视觉 ...
看来咱俩没在一个频道上,符合10.3.6条的当然要在地面上增设疏散指示标志,我问的是不符合10.3.6条面积指标的展厅、商店之类的你在地面上设置疏散指示标志的间距是多少?依据是什么?

mofei0312 发表于 2019-9-3 12:08:28

x01oct 发表于 2019-8-29 15:53
这没办法,规范之间相互冲突很常见,但是50016重要还是51309重要?

实在不行可以发函去规范组问,我的 ...

一个说的是疏散走道,一个说的是疏散走道、疏散通道