账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 21807|回复: 35

[问题探讨] 车库疏散指示布置

[复制链接]
     
发表于 2019-8-28 23:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新应急照明规范下,“3)方向标志灯的标志面与疏散方向垂直时,灯具的设置间距不应大于20m;方向标志灯的标志面与疏散方向平行时,灯具的设置间距不应大于10m。”
地下车库8m多的轴距自然好布置,每个柱子安装疏散指示标志,满足小于10m的要求,今遇到一项目地库,轴距5.3m,整个地库均是如此,两个柱子之间距离5.3m,中间隔一个柱子布置的话,10.6m超了,明显不满足规范,但是按每个柱子均设置疏散指示标志,那效果看起来密密麻麻的。。。貌似除了高位吊装,没什么其他好的方法,但是高位吊装我们这里一般是能避免就避免的,不知各位大佬针对这种情况有何高见
     
发表于 2019-8-29 07:38:53 | 显示全部楼层
一个柱子一个,或者吊顶安装,让业主自己选择
发表于 2019-8-29 08:36:59 | 显示全部楼层
隔一柱子装一个,选用中型的疏散标志灯
     
发表于 2019-8-29 09:56:46 | 显示全部楼层
隔一个柱子选大型方向标志灯
     
发表于 2019-8-29 10:06:14 | 显示全部楼层
一个柱子装一个
     
发表于 2019-8-29 10:09:18 | 显示全部楼层
看看现在图纸,疏散指示密密麻麻都是。。揪心。。
     
 楼主| 发表于 2019-8-29 10:17:52 | 显示全部楼层
心中有佛 发表于 2019-8-29 07:38
一个柱子一个,或者吊顶安装,让业主自己选择

规范貌似只是说类似展览厅、商店之类,疏散通道两侧无围护结构的地方高位吊装,对于车库这种算不算有围护结构,算的话感觉高位吊装有点问题啊
     
 楼主| 发表于 2019-8-29 10:19:00 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-8-29 08:36
隔一柱子装一个,选用中型的疏散标志灯

树总应该是笔误,说的大型吧,选择大型的话,有下面一些顾虑
     
 楼主| 发表于 2019-8-29 10:23:14 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2019-8-29 09:56
隔一个柱子选大型方向标志灯

宋总,轴距是5.3m,车位建筑按2.4m画的,柱子宽度是500mm,现状是一个轴距5.3m=0.25m+2.4m+2.4m+0.25m,刚查了NST的样本,大型疏散标志灯的尺寸要600mm了,比柱子要宽,图纸上直观感受会觉得影响车辆的进出
     
 楼主| 发表于 2019-8-29 10:31:30 | 显示全部楼层

                               
登录/注册后可看大图
     
发表于 2019-8-29 10:34:22 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2019-8-29 10:17
规范貌似只是说类似展览厅、商店之类,疏散通道两侧无围护结构的地方高位吊装,对于车库这种算不算有围护 ...

车库疏散通道的围护结构在哪里?
     
 楼主| 发表于 2019-8-29 10:35:03 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-8-29 10:06
一个柱子装一个

一个柱子一个自然是满足规范要求,不过从最开始20m跳到现在10m,一个柱子一个基本等于5m一个,感觉上。。。
     
 楼主| 发表于 2019-8-29 10:39:36 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2019-8-29 10:34
车库疏散通道的围护结构在哪里?

不知道柱子算不算, 1 有维护结构的疏散走道、楼梯应符合下列规定:
   1)应设置在走道、楼梯两侧距地面、梯面高度1m以下的墙面、柱面上;
     
发表于 2019-8-29 10:49:39 | 显示全部楼层
原谅我脑洞不够大,怎么会想到柱子算围护结构。
2.1.2 围护结构 building envelope
    分隔建筑室内与室外,以及建筑内部使用空间的建筑部件。
     
 楼主| 发表于 2019-8-29 10:56:33 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2019-8-29 10:49
原谅我脑洞不够大,怎么会想到柱子算围护结构。
2.1.2 围护结构 building envelope
    分隔建筑室内与 ...

是我脑洞太大,高位吊装没问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则