树欲静而风不止
发表于 2019-3-22 15:43:02
890214 发表于 2019-3-22 15:10
设一台应急照明总箱,箱中设微断,220V输出,采用自带蓄电池的应急灯行不?
在暂不执行新的规范条件下,没有问题
冷系
发表于 2019-3-22 16:55:41
树欲静而风不止 发表于 2019-3-22 15:43
在暂不执行新的规范条件下,没有问题
如果执行新规,那只要改成A型灯具,设置应急照明配电箱,并采用蓄电池供电吧
树欲静而风不止
发表于 2019-3-22 17:05:52
冷系 发表于 2019-3-22 16:55
如果执行新规,那只要改成A型灯具,设置应急照明配电箱,并采用蓄电池供电吧
是的
mingyuexiao
发表于 2019-3-22 17:25:17
依新规,集中控制和非集中控制从根本上来说,有什么区别?
890214
发表于 2019-3-22 17:55:23
树欲静而风不止 发表于 2019-3-22 17:05
是的
如果只是个小公建,三~四个应急灯,也要搞应急照明配电箱,不搞笑吗?
890214
发表于 2019-3-22 17:57:07
看吧,GB51309-2018实施指南《消防应急照明和疏散指示系统》出版发行了,不把设计人搞迷糊,怎么卖书?
890214
发表于 2019-3-22 17:58:41
看了这个规范,更加怀念李总,
wangguichao66
发表于 2019-3-23 11:06:17
890214 发表于 2019-3-22 17:57
看吧,GB51309-2018实施指南《消防应急照明和疏散指示系统》出版发行了,不把设计人搞迷糊,怎么卖书?
GB51309-2018实施指南的法律地位还比不上图集,按照指南设计审图师不认可的话,设计人员找谁说理去?
lchli002
发表于 2019-3-23 15:12:28
一本卖128{:1_428:},出个配套图示不行吗,至少图集还有一定的权威性!
树欲静而风不止
发表于 2019-3-25 08:24:08
mingyuexiao 发表于 2019-3-22 17:25
依新规,集中控制和非集中控制从根本上来说,有什么区别?
要我看,就是一个自动,一个手动
树欲静而风不止
发表于 2019-3-25 08:25:50
lchli002 发表于 2019-3-23 15:12
一本卖128,出个配套图示不行吗,至少图集还有一定的权威性!
确实太贵了,都不好意思和单位申请购买了
wangguichao66
发表于 2019-3-25 09:13:16
同感!
好贵!
冷系
发表于 2019-3-25 10:51:03
树欲静而风不止 发表于 2019-3-22 17:05
是的
楼梯间的位置,几瓦的灯具,带蓄电池,平常兼应急,照度够不够呢,是否还要再单独配应急照明
树欲静而风不止
发表于 2019-3-25 10:56:06
冷系 发表于 2019-3-25 10:51
楼梯间的位置,几瓦的灯具,带蓄电池,平常兼应急,照度够不够呢,是否还要再单独配应急照明
几瓦的灯具,带蓄电池,平常兼应急,照度不够
冷系
发表于 2019-3-25 11:24:51
树欲静而风不止 发表于 2019-3-25 10:56
几瓦的灯具,带蓄电池,平常兼应急,照度不够
嗯,那没办法,按照新规,楼梯间位置要单独设置普通和应急灯具了