发表于 2019-3-22 15:43:02 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-3-22 15:10
设一台应急照明总箱,箱中设微断,220V输出,采用自带蓄电池的应急灯行不?

在暂不执行新的规范条件下,没有问题
     
发表于 2019-3-22 16:55:41 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-3-22 15:43
在暂不执行新的规范条件下,没有问题

如果执行新规,那只要改成A型灯具,设置应急照明配电箱,并采用蓄电池供电吧
发表于 2019-3-22 17:05:52 | 显示全部楼层
冷系 发表于 2019-3-22 16:55
如果执行新规,那只要改成A型灯具,设置应急照明配电箱,并采用蓄电池供电吧

是的
     
发表于 2019-3-22 17:25:17 | 显示全部楼层
依新规,集中控制和非集中控制从根本上来说,有什么区别?
     
发表于 2019-3-22 17:55:23 | 显示全部楼层

如果只是个小公建,三~四个应急灯,也要搞应急照明配电箱,不搞笑吗?
     
发表于 2019-3-22 17:57:07 | 显示全部楼层
看吧,GB51309-2018实施指南《消防应急照明和疏散指示系统》出版发行了,不把设计人搞迷糊,怎么卖书?
     
发表于 2019-3-22 17:58:41 | 显示全部楼层
看了这个规范,更加怀念李总,
     
发表于 2019-3-23 11:06:17 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-3-22 17:57
看吧,GB51309-2018实施指南《消防应急照明和疏散指示系统》出版发行了,不把设计人搞迷糊,怎么卖书?

GB51309-2018实施指南的法律地位还比不上图集,按照指南设计审图师不认可的话,设计人员找谁说理去?
     
发表于 2019-3-23 15:12:28 | 显示全部楼层
一本卖128,出个配套图示不行吗,至少图集还有一定的权威性!
发表于 2019-3-25 08:24:08 | 显示全部楼层
mingyuexiao 发表于 2019-3-22 17:25
依新规,集中控制和非集中控制从根本上来说,有什么区别?

要我看,就是一个自动,一个手动
发表于 2019-3-25 08:25:50 | 显示全部楼层
lchli002 发表于 2019-3-23 15:12
一本卖128,出个配套图示不行吗,至少图集还有一定的权威性!

确实太贵了,都不好意思和单位申请购买了
     
发表于 2019-3-25 10:51:03 | 显示全部楼层

楼梯间的位置,几瓦的灯具,带蓄电池,平常兼应急,照度够不够呢,是否还要再单独配应急照明
发表于 2019-3-25 10:56:06 | 显示全部楼层
冷系 发表于 2019-3-25 10:51
楼梯间的位置,几瓦的灯具,带蓄电池,平常兼应急,照度够不够呢,是否还要再单独配应急照明

几瓦的灯具,带蓄电池,平常兼应急,照度不够
     
发表于 2019-3-25 11:24:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-3-25 10:56
几瓦的灯具,带蓄电池,平常兼应急,照度不够

嗯,那没办法,按照新规,楼梯间位置要单独设置普通和应急灯具了

点评

楼梯间兼用日常照明的话,满足照度50 lx的话,灯具出射光通量需要在1000 lm-1200 lm之间。不只是说多少瓦的参数,10W也能做到的话,当然也能兼用日常照明了。  发表于 2019-4-7 08:31
用自带感应的集中控制型灯具,可以满足的,上次有厂家算过,至少6~7W 当然可以自己做极端点,平台和半台用3W,楼梯中部再加一个3W,也够  发表于 2019-3-25 17:11