liuex 发表于 2019-3-28 18:19:45

890214 发表于 2019-3-22 15:10
设一台应急照明总箱,箱中设微断,220V输出,采用自带蓄电池的应急灯行不?

我们以前做的一个项目就是这样,后来物业反映有人从应急照明偷电……

huaqiang 发表于 2019-4-6 12:39:15

我们以前做的一个项目就是这样,后来物业反映有人从应急照明偷电……
应急照明箱设置在值班室方便操作的地方就可以了吧

swjtu_zxh 发表于 2019-4-10 13:42:32

liuex 发表于 2019-3-28 18:19
我们以前做的一个项目就是这样,后来物业反映有人从应急照明偷电……

这里所谓的应急照明箱不是新规应急照明箱的意思。建议采用集中EPS,平时不亮,消防强启。即消防强启控制线、中性线、PE线到灯具。前提是本区域设置FAS系统。

swjtu_zxh 发表于 2019-4-10 13:46:50

liuex 发表于 2019-3-28 18:19
我们以前做的一个项目就是这样,后来物业反映有人从应急照明偷电……

这里所谓的应急照明箱不是新规应急照明箱的意思。建议采用集中EPS,平时不亮,消防强启。即消防强启控制线、中性线、PE线到灯具。前提是本区域设置FAS系统。