违反强条?
11层的住宅底商,面积200多平,疏散照明采用自带蓄电池应急灯,疏散照明灯具专线引自商铺内户箱。审图说违背强条“消防用电采用专用回路”,各位怎么看? 新应急照明规范之前的设计。自己顶一下。 请教一下审图的,问他该如何做?我们也学习学习。 哪里的图审 这么二逼 不知这个还算数吗?{:1_428:}浙江省消防指南这么做是没有错的 砧板上的肉呀~现在新规范更不知道怎样做了 合理不合规,我也被这样审过,按意见修改吧~除非有地方防火设计标准肯定做法的话。 消防采用专用回路,也是有道理的,像这种情况,商铺老板经常晚上就拉总闸,应急灯就由蓄电池供电,就亮,每天充放电,不多久电池就完了 任何设计的合理性都要靠管理来保证。商铺如此,整个小区的消防设计都是如此。
回复:本商业为小区商业服务网点。如从独立商业来看为小型商业,商业负荷等级为三级。对于三级负荷的商业服务网点,从户箱内采用专用供电回路供给商铺消防应急照明为一种设计选项,并且便于计量管理。 树欲静而风不止 发表于 2019-3-22 11:20
消防采用专用回路,也是有道理的,像这种情况,商铺老板经常晚上就拉总闸,应急灯就由蓄电池供电,就亮,每 ...
一靠管理实现,二。如果拉总闸,里面想必没有人需要疏散了。 树欲静而风不止 发表于 2019-3-22 11:20
消防采用专用回路,也是有道理的,像这种情况,商铺老板经常晚上就拉总闸,应急灯就由蓄电池供电,就亮,每 ...
那么说,要另外单独设一个配电箱?里面只装一只开关? 890214 发表于 2019-3-22 13:13
那么说,要另外单独设一个配电箱?里面只装一只开关?
设一台应急照明总箱 yy1980 发表于 2019-3-22 12:10
一靠管理实现,二。如果拉总闸,里面想必没有人需要疏散了。
现实中,商铺老板拉自己户内总闸比比皆是,疏散不是问题,对灯不好 树欲静而风不止 发表于 2019-3-22 14:07
设一台应急照明总箱
设一台应急照明总箱,箱中设微断,220V输出,采用自带蓄电池的应急灯行不?