关于咨询《建筑防烟排烟系统技术标准》的复函-(5.1.2和5.2.2条)
关于咨询《建筑防烟排烟系统技术标准》的复函-(5.1.2和5.2.2条),网上看到的,暂未见红章正版。。。具体大家看附件。这脸打得啪啪啪的 ethan_fan 发表于 2018-11-9 16:17
这脸打得啪啪啪的
打谁的{:1_438:} 多谢楼主分享。 kuaiing 发表于 2018-11-9 17:12
打谁的
好像是图审! 多谢楼主分享。 若不需要口独立控风机,应直接回复GB51251-2017/5.1.2、GB51251-2017/5.2.2作废。 这位审图的估计没看本论坛里“关于GB 51251-2017第5.2.2条探讨”相关内容,大家对排烟风机的自动启动这一点均认可是通过火灾自动报警器联动控制的。{:1_423:} 我们这儿前几天也是刚有图审和本地大院讨论此事。双方各执己见。现在此复函一出都消停了 zhouke 发表于 2018-11-10 10:56
若不需要口独立控风机,应直接回复GB51251-2017/5.1.2、GB51251-2017/5.2.2作废。
规范正文只是“自动启动”,没有明确也不错误没必要作废 rainmen_73 发表于 2018-11-10 13:19
规范正文只是“自动启动”,没有明确也不错误没必要作废
5.1.2 本条对加压送风机和常闭加压送风口的控制方式做出更明确的规定。加压送风机是送风系统工作的“心脏”,必须具备多种方式可以启动,除接收火灾自动报警系统信号联动启动外,还应能独立控制,不受火灾自动报警系统故障因素的影响。本条是强制性条文,必须严格执行。
若FAS瘫痪,口开消控室不知道,知道了也无法联动风机。欲不依赖FAS实现“系统中任一常闭加压送风口开启时,加压风机应能自动启动。”的强条要求。只能通过送风口的辅助触点直接启动风机。 若FAS瘫痪,无法联动开启送风口,只能就地手动操作开启送风口。此时FAS无法联动风机,甚至无法通过手动控制盘启动风机。只能通过送风口的辅助触点直接启动风机。
若不需要送风口独立自动控制风机,应直接回复GB51251-2017/5.1.2、GB51251-2017/5.2.2作废。
烟规5.1.1“机械加压送风系统应与火灾自动报警系统联动,其联动控制应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的有关规定。”而GB 50116并未禁止增加风机的其他启动方式。若不应直接回复GB51251-2017/5.1.2、GB51251-2017/5.2.2作废,恐会引起异议。 zhouke 发表于 2018-11-10 17:02
若FAS瘫痪,无法联动开启送风口,只能就地手动操作开启送风口。此时FAS无法联动风机,甚至无法通过手动控制 ...
工程设计还是要考虑经济因素的。
请看看《供配电系统设计规范》就明确一级负荷供电的双电源不考虑一路电源检修或故障的同时另一路电源故障的情形,消防设计也不需要考虑出现几种不利情况组合的状况。 本帖最后由 zhouke 于 2018-11-10 18:22 编辑
wangguichao66 发表于 2018-11-10 17:21
工程设计还是要考虑经济因素的。
请看看《供配电系统设计规范》就明确一级负荷供电的双电源不考虑一路电 ...
我的观点是规范咋说就咋做。规范有错该改就改,主管部门的回复应把话说明白。若不直接回复GB51251-2017/5.1.2、GB51251-2017/5.2.2作废,不依赖FAS无法实现其要求。恐会引起异议。