wga918 发表于 2018-11-15 08:04:54

我们这里有一个审图中心竟然要求:消防泵手自动转换的信号要采用硬线(不使用信号模块)拉至消防报警系统。滑稽吧,简单的原理都不懂

zhouke 发表于 2018-11-15 11:15:55

花椒 发表于 2018-11-14 18:43
认同,我正在纠结前面出去的图纸要不要出变更啊。。

终于在这儿见到你了。

二点半太阳 发表于 2018-11-15 17:04:10

现在各种规范管理组的回复很有艺术性。从不说自己编的规范有问题,只说大家对规范的理解有偏差。

电气书生 发表于 2018-11-16 10:24:11

看了论坛里这么多大神的观点,我觉得还是很有必要用硬线联锁启动风机的,首先风口都有手动开启方式,这个就是为了防止FAS失效,FAS失效就不能启动风机了。不过呢,话说回来,风机系统还有强启线的。一般排烟风机的风口还是不多,还是加上更可靠。

whitepigeon 发表于 2018-11-16 15:33:09

电气书生 发表于 2018-11-16 10:24
看了论坛里这么多大神的观点,我觉得还是很有必要用硬线联锁启动风机的,首先风口都有手动开启方式,这个就 ...

考虑你说的这些意思:
1.FAS是不是容易失效,失效会在什么地方,是否会导致系统瘫痪。而此时。。。刚好有火灾?
2.风机的启动方式,原本就有3种,手动,联动,远程,并不依赖于风口。为什么说“FAS失效就不能启动风机了”?
3.现在讨论增加硬拉线,是否意味着之前的3种启动方式还不够可靠?如果足够了,硬拉线有什么用呢?
4.如果你觉得风机3种方式已经够可靠了,同时,风口的启动方式手动,FAS,硬拉线也不会提高风口可靠性,对整个系统而言,增加一个硬拉线的作用到底是什么呢?也许可能有的可靠性?

电气书生 发表于 2018-11-19 08:56:45

whitepigeon 发表于 2018-11-16 15:33
考虑你说的这些意思:
1.FAS是不是容易失效,失效会在什么地方,是否会导致系统瘫痪。而此时。。。刚好 ...

1.FAS失效更大可能是局部失效,系统瘫痪不大可能。局部失效的原因就可能是火灾造成线路断线,短路等。导致局部风口信号不能返回系统,系统不知道风口是否打开,从而也不会联锁风机开启。
2.手动就是现场手动,火灾时还会在现场操作的我觉得概率低,手动更多可能还是平时检修操作用。联动的失效就是一问所说。至于远程,我也觉得很可靠了,但是相对于风口直接连锁风机开启,个人觉得可靠性更高。
3.是否可靠,我不具有发言权。消防队具有发言权,就现在规范来说一而再的增加系统冗余,从科学技术角度保证系统的可靠性,可以看出没有绝对的可靠。
4.增加硬拉线可以绕开FAS系统,属于直接连锁控制,即风口控制风机启动。逻辑控制简单,可靠性还是很高的。

wga918 发表于 2018-11-19 12:23:17

消火栓按钮直接启泵刚取消,排烟口又来闹了

wangguichao66 发表于 2018-11-20 09:13:25

本帖最后由 wangguichao66 于 2018-11-20 09:21 编辑

我想说一句,现在的消防各种技术措施现状是冗余太多,不存在哪个环节技术措施不足的问题。
不足的,是设备运行维护管理方面。从业人员特别是审图人员没必要在规范要求的基础上再加码(即从最严厉的角度理解规范)。

wangguichao66 发表于 2018-11-20 09:18:20

一味的在消防技术措施方面做文章,不去踏踏实实在消防设备运行维护方面提高管理水平,是典型的懒政,只能走到死胡同。

liuzd 发表于 2019-2-9 17:12:01

排烟口硬拉线的措施就是针对运维水平低的现状而提出的。对比《新烟规》与《火规》明显是多了一种强制性消防控制措施的

fitman 发表于 2019-2-14 09:10:03

从规范的说明来看,使用“硬纸”直启风机更接近原意。而且从可靠性来说,也更符合自控理论的分散自行控制,又可集中统一管理的原则。但规范编写时明显勿略了如何落地实施的问题。按现时系统,不要说一般群众,就是干我们这一行的,估计能手动打开风口的设计师也没几个(车库里的更是不用工具就跟本没法打开)。而改造新的方案,那成本和产品供应都成为难题。
不过还是要为规范归口单位点赞,及时回应,虽然有点打面,但总比一些知错就是不改的单位要好。
页: 1 2 [3]
查看完整版本: 关于咨询《建筑防烟排烟系统技术标准》的复函-(5.1.2和5.2.2条)