楼主: mofei0312

审图意见回来了

[复制链接]
     
发表于 2018-8-13 13:10:13 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-8-13 13:09
最低水平照度...我想成是平均了~~

楼梯间大概也就6平米,平均是够了,最低通常都不 ...

http://www.jzdq.net.cn/club/foru ... &extra=page%3D1
     
发表于 2018-8-13 13:11:29 | 显示全部楼层
又想了一下,平台6平米左右,容易满足,梯段上也应该算是楼梯间,所以这里不好满足10lx~~
     
发表于 2018-8-13 13:12:44 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2018-8-13 13:10
http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=59423&extra=page%3D1

收到,谢谢您!
     
发表于 2018-8-13 17:00:45 | 显示全部楼层
   2、对于人员密集场所、避难层(间),不应低于3.0lx;对于老年人照料设施、病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0lx。
    3、对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于5.0lx;对于人员密集场所、老年人照料设施、病房楼或手术部内的楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于10.0lx。

看这个,第2条和第3条搞不好歧义就来了
     
发表于 2018-8-13 17:19:49 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2018-8-13 17:00
2、对于人员密集场所、避难层(间),不应低于3.0lx;对于老年人照料设施、病房楼或手术部的避难间,不应 ...

确实表述有点问题,但分析一下就没觉得有啥歧义
     
发表于 2018-8-13 17:23:47 | 显示全部楼层
GB51309上面大概也有不少10lx要求的场所,但为什么要这么高,却没人细想过,也许编规范的是按平均照度算的吧,BS EN1838:2013只要中心线1lx,50%宽度内0.5lx就可以了,而且人家有明确的计算要求。水平照度跟平均照度相差还是很大的。
发表于 2018-8-14 08:19:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-8-14 08:24:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-8-14 09:32:47 | 显示全部楼层
小菜 发表于 2018-8-13 17:23
GB51309上面大概也有不少10lx要求的场所,但为什么要这么高,却没人细想过,也许编规范的是按平均照度算的 ...

从0.5到10lx,质疑最低照度要求是否合理,这是另一个问题。恐怕也只有编规范的人心里清楚他自己清楚不清楚为何如此制定标准了。我常爱说的务实务虚。论坛讨论可以务虚,工程设计还得务实啊
     
发表于 2018-8-14 09:56:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2018-8-14 09:58 编辑
设计原理30讲 发表于 2018-8-14 08:24
GB51309上面大概也有不少10lx要求的场所

中国的应急照明规范,不仅对配电系统规定是乱编,对照度的要求 ...

请如楼上蔡总旁征博引,论证一下疏散照度的合理要求吧。特别是用断电点亮的双头灯如何达到,达到何种合理的照度设置
     
发表于 2018-8-14 10:23:23 | 显示全部楼层
设计原理30讲 发表于 2018-8-14 08:24
GB51309上面大概也有不少10lx要求的场所

中国的应急照明规范,不仅对配电系统规定是乱编,对照度的要求 ...

专家的逻辑我估计是这样的:重要,就要提高标准,管它看得清还是看不清~~提高了总没错~~

发表于 2018-8-14 11:02:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-8-14 11:14:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-8-14 12:04:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 小菜 于 2018-8-14 12:08 编辑
设计原理30讲 发表于 2018-8-14 11:14
消防设施附近,如消防栓,(2.0米距离内为附近) 5LX
如何实现,就是附近装应急灯。

2*3W  LED  光通量2*3*  150LX?
单位写错了?光通量这么大是臆想出来的么?rainmen_73说得对,应急光通量不小于50lm,灯具合格证上也是这么标的,如果按照老诚要求的切断电源点亮,那么应急光通量就是50lm,照度如何达到?
发表于 2018-8-14 14:07:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽