[求助] 配电箱安装在钢柱上漏电

[复制链接]
     
发表于 2018-7-3 16:46:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
工业厂房采用钢柱,安装在钢柱上面的配电箱漏电的话,电流可以通过钢柱串到其他钢柱,让人触电吗?请告诉原因?
     
发表于 2018-7-3 17:38:16 | 显示全部楼层
提出这样的问题....   触电问题(间接接触或更新的术语是故障保护)首先是看接触电压情况,最终才是通过人体电流大小的影响不同
     
 楼主| 发表于 2018-7-3 17:42:33 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2018-7-3 17:38
提出这样的问题....   触电问题(间接接触或更新的术语是故障保护)首先是看接触电压情况,最终才是通过人 ...

如何计算接触电压?
     
发表于 2018-7-3 18:17:54 | 显示全部楼层
接地做好的话,接地电流很大,开关早脱扣了。
     
发表于 2018-7-4 08:54:56 | 显示全部楼层
如果漏电的钢柱接地没做的话有可能
     
发表于 2018-7-4 08:57:41 | 显示全部楼层
taianwx 发表于 2018-7-4 08:54
如果漏电的钢柱接地没做的话有可能

但是电流会很小了
发表于 2018-7-4 09:25:17 | 显示全部楼层
配电箱外壳与PE线连接良好,金属性接地故障,电流应该让开关跳闸
发表于 2018-7-4 09:25:59 | 显示全部楼层
如果PE线断线或接触不好,则很危险
发表于 2018-7-4 09:27:03 | 显示全部楼层
解决办法,钢柱接地处理,降低接地电阻,即使PE线断了,也可在安全电压下
发表于 2018-7-4 09:27:42 | 显示全部楼层
也可加装漏电保护装置
发表于 2018-7-4 09:34:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-4 09:40:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-7-4 10:14:30 | 显示全部楼层
设计原理30讲 发表于 2018-7-4 09:34
工业厂房采用钢柱,安装在钢柱上面的配电箱漏电的话,电流可以通过钢柱串到其他钢柱,让人触电吗?

假定 ...

你只算了跨步电压(两脚之间),为什么不一起算下接触电压(手脚之间)是多大的范围内呢
发表于 2018-7-4 10:41:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2018-7-4 11:35:28 | 显示全部楼层
设计原理30讲 发表于 2018-7-4 09:34
工业厂房采用钢柱,安装在钢柱上面的配电箱漏电的话,电流可以通过钢柱串到其他钢柱,让人触电吗?

假定 ...

1.614如何来的?