官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
设计原理30讲 发表于 2018-7-4 09:34 工业厂房采用钢柱,安装在钢柱上面的配电箱漏电的话,电流可以通过钢柱串到其他钢柱,让人触电吗? 假定 ...
使用道具 举报
设计原理30讲 发表于 2018-7-5 14:55 本例中,5米区间上,电压降是33伏、 5米,0.8米一跨步。共6跨步 1+1/4+1/9+1/16+1/25+1/36=1.49
zhouke 发表于 2018-7-7 12:58 规范规定钢柱应做等电位联结。
消防应急照明专题帖子汇总
椰紫 发表于 2018-7-8 10:42 能告诉是那本规范要求的吗
zhouke 发表于 2018-7-8 11:12 JGJ16-2008/12.6.6
椰紫 发表于 2018-7-8 15:21 谢谢!规范上说——下列导电部分应采用总等电位联结导体可靠连接,并应在进入建筑物处接向总等电位联结端 ...
zhouke 发表于 2018-7-9 11:39 每个钢柱都做总等电位连接。
whitepigeon 发表于 2018-7-9 13:14 每个钢柱? 规范规定的总等电位联结导体是什么导体,专用导体?
zhouke 发表于 2018-7-9 16:48 热镀锌扁钢。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页