[求助] 配电箱安装在钢柱上漏电

[复制链接]
     
发表于 2018-7-4 15:18:42 | 显示全部楼层
设计原理30讲 发表于 2018-7-4 09:34
工业厂房采用钢柱,安装在钢柱上面的配电箱漏电的话,电流可以通过钢柱串到其他钢柱,让人触电吗?

假定 ...

前提是PE线断了?  22V怎么算出来的?
发表于 2018-7-5 14:51:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-5 14:55:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2018-7-6 10:21:32 | 显示全部楼层
设计原理30讲 发表于 2018-7-5 14:55
本例中,5米区间上,电压降是33伏、
5米,0.8米一跨步。共6跨步
1+1/4+1/9+1/16+1/25+1/36=1.49

谢谢!我在看看。
     
发表于 2018-7-7 12:58:06 | 显示全部楼层
规范规定钢柱应做等电位联结。
     
 楼主| 发表于 2018-7-8 10:42:08 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2018-7-7 12:58
规范规定钢柱应做等电位联结。

能告诉是那本规范要求的吗
     
发表于 2018-7-8 11:12:34 | 显示全部楼层
椰紫 发表于 2018-7-8 10:42
能告诉是那本规范要求的吗

JGJ16-2008/12.6.6
     
 楼主| 发表于 2018-7-8 15:21:54 | 显示全部楼层

谢谢!规范上说——下列导电部分应采用总等电位联结导体可靠连接,并应在进入建筑物处接向总等电位联结端子板:——可以利用的建筑物金属构件。但是平时钢柱是不导电的啊。还需要每个钢柱都做总等电位连接吗?
     
发表于 2018-7-8 15:40:09 | 显示全部楼层
椰紫 发表于 2018-7-8 15:21
谢谢!规范上说——下列导电部分应采用总等电位联结导体可靠连接,并应在进入建筑物处接向总等电位联结端 ...

等电位联结范围本来就都是平时不带电的但用电设备接地故障时可能被人体同时触及的金属体,水管,燃气等金属管
     
发表于 2018-7-9 11:39:05 | 显示全部楼层
椰紫 发表于 2018-7-8 15:21
谢谢!规范上说——下列导电部分应采用总等电位联结导体可靠连接,并应在进入建筑物处接向总等电位联结端 ...

每个钢柱都做总等电位连接。
     
发表于 2018-7-9 13:14:19 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2018-7-9 11:39
每个钢柱都做总等电位连接。

每个钢柱?
规范规定的总等电位联结导体是什么导体,专用导体?
     
发表于 2018-7-9 16:48:30 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2018-7-9 13:14
每个钢柱?
规范规定的总等电位联结导体是什么导体,专用导体?

热镀锌扁钢。
发表于 2018-7-9 16:58:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-7-10 09:45:07 | 显示全部楼层

这个做法闻所未闻,一般都是考虑所有钢结构都是电气连通的,四周钢柱和接地基础连接。且不说每个钢柱用扁钢直接和MEB连接多远,MEB也就几个接线柱,钢柱,PE线,设备外壳(等电位),接地基础,水暖管,需要多少接线柱?
     
发表于 2018-7-10 10:38:46 | 显示全部楼层
若碰巧配电箱金属外壳没与PE线连接,而钢柱之间没有金属性连接,又没有漏电保护的话,感觉还是挺危险的