账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 890214

[施工探讨] 请问:作为自然接地体的底板钢筋互相间还需要焊接吗?

[复制链接]
     
发表于 2018-5-2 14:19:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2018-5-2 14:20 编辑
zhenry 发表于 2018-5-2 12:16
第22章:接地装置安装 22.2.2条,接地装置的焊接应采用搭接焊.....

条文说明:23.1.1  变配电室及电 ...

首先来说,第22.2.2条的条文没有说必须焊接,而是说焊接时应采用搭接焊....既然有焊接时,就有不焊接时....对不?至于验收规范为啥没写,我能说编者逻辑有漏洞么?

其次,条文说明不作为设计依据。

第三,强条24.1.3说的是防雷接闪器和引下线,这里讨论的是接地导体,这不是一个事情。再者,我觉得作为一个验收规范,它越界了,防雷设计规范中对于引下线的要求“铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接”都可以,它一个验收规范,凭什么说只能用那2样??
     
发表于 2018-5-2 19:54:37 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-5-2 14:19
首先来说,第22.2.2条的条文没有说必须焊接,而是说焊接时应采用搭接焊....既然有焊接时,就有不焊接时.. ...

不按验收规范施工,做了就无法通过验收
     
发表于 2018-5-7 10:01:15 | 显示全部楼层
一般都是只焊上层,下层绑扎,没啥事
发表于 2018-5-7 10:05:27 | 显示全部楼层
taianwx 发表于 2018-5-7 10:01
一般都是只焊上层,下层绑扎,没啥事

好像现在规范没有要求上下两层吧?
     
发表于 2018-5-7 10:11:01 | 显示全部楼层
所以有了可以省事的漏洞啊
     
发表于 2018-5-7 10:38:06 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-5-7 10:05
好像现在规范没有要求上下两层吧?

没有            
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-25 13:34 , Processed in 0.123736 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表