890214 发表于 2018-4-30 13:43 民规的 接地极,就是我这里的基础底板钢筋网。不知基础底板钢筋网间的钢筋焊接不。
890214 发表于 2018-4-30 20:44 筏板基础,采用焊接,怀疑可操作性。
消防应急照明专题帖子汇总
zhenry 发表于 2018-4-30 17:40 看新的电气验收规范 GB 50303-2015,接地导体之间的连接只有焊接和螺栓连接,绑扎已经不包括在内了
x01oct 发表于 2018-5-2 10:33 不用怀疑可操作性,现场可以处理,单独焊接底板的上层钢筋网很容易操作。
rainmen_73 发表于 2018-5-2 10:46 钢筋焊接的问题首先还是要用结构专业及施工单位认可的方式吧
x01oct 发表于 2018-5-2 10:39 验收规范里面没这么写吧? 第22章:接地装置安装 22.2.2条,接地装置的焊接应采用搭接焊.....(没说只 ...
zhenry 发表于 2018-5-2 12:16 第22章:接地装置安装 22.2.2条,接地装置的焊接应采用搭接焊..... 条文说明:23.1.1 变配电室及电 ...