[求助] 接触器与断路器的协调配合问题

[复制链接]
     
发表于 2018-4-25 11:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
看到容量2000的变电所低压配电柜内也安装接触器了。
由此想到一个问题:接触器与断路器的I或者II类协调配合,是指在断路器的分断能力之内都可以实现吗?

点评

先看看大家怎么说  发表于 2018-4-25 16:56

评分

参与人数 1贡献 +5 E币 +8 威望 +4 收起 理由
bzp4891 + 5 + 8 + 4 好问题!

查看全部评分

     
发表于 2018-4-25 12:29:59 | 显示全部楼层
查到的2类配合表,都是有热继的,如果不装,配合关系可能不准确
     
发表于 2018-4-25 12:46:34 | 显示全部楼层
没看懂问题~~~~
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2018-4-25 13:17:46 | 显示全部楼层
小菜 发表于 2018-4-25 12:29
查到的2类配合表,都是有热继的,如果不装,配合关系可能不准确

回路确实没有热继,有技术资料或者设计手册说明过没有热继情况下的影响吗?
     
 楼主| 发表于 2018-4-25 13:20:12 | 显示全部楼层

比如断路器分断能力36kA,那么可不可以认为与之配合的接触器,在断路器分断36kA的范围之内,都能达到I类或者II类协调配合?

点评

2类配合表没有限制系统的短路容量,短路也是由断路器分断的。马达控制中心可以参考  发表于 2018-4-25 14:14
发表于 2018-4-25 14:18:59 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2018-4-25 13:20
比如断路器分断能力36kA,那么可不可以认为与之配合的接触器,在断路器分断36kA的范围之内,都能达到I类 ...

那不见得,满足厂家的配合表或配合实验才行
     
发表于 2018-4-25 14:39:17 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2018-4-25 13:20
比如断路器分断能力36kA,那么可不可以认为与之配合的接触器,在断路器分断36kA的范围之内,都能达到I类 ...

这方面我完全不了解{:1_418:}
     
 楼主| 发表于 2018-4-25 14:45:03 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-4-25 14:18
那不见得,满足厂家的配合表或配合实验才行

就是指元件已经按照厂家配合表选型的情况下。
发表于 2018-4-25 14:50:46 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2018-4-25 14:45
就是指元件已经按照厂家配合表选型的情况下。

那没问题
     
 楼主| 发表于 2018-4-25 14:51:49 | 显示全部楼层
不是马达控制中心。是变压器旁边的低压配出柜的配电回路,有的安装接触器了,搞不懂为什么要这么做。
第四版手册没找到这方面的内容,怪事啊,眼变拙了?
     
发表于 2018-4-25 15:51:53 | 显示全部楼层
接触器是什么用途?为什么一定要2类配合?
     
发表于 2018-4-25 15:51:57 | 显示全部楼层
接触器是什么用途?为什么一定要2类配合?
     
 楼主| 发表于 2018-4-25 16:40:48 | 显示全部楼层
1类配合也行。但是如果1类配合都达不到,那就出事故了。
     
发表于 2018-4-25 17:02:18 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2018-4-25 14:51
不是马达控制中心。是变压器旁边的低压配出柜的配电回路,有的安装接触器了,搞不懂为什么要这么做。
第四 ...

奇怪的做法,难道是为了远程控制,而又不加电操机构?
     
发表于 2018-4-26 11:38:00 | 显示全部楼层
接触器和断路器配合,其配合的原则是什么?