[规范条文] DGJ32/×××-201×江苏省工程建设标准《建筑电气防火设计标准(征求意见稿)》

[复制链接]
发表于 2017-12-25 11:17:55 | 显示全部楼层
2  变压器与其他配电装置设置在同一房间内时,变压器应带有防护等级为IP40的外壳
这个IP40的外壳的依据是什么?与变电所规范不一致呀。
发表于 2017-12-25 11:19:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2017-12-25 11:20 编辑

6.1.1  室外直埋敷设的电缆可采用普通铠装电缆;当穿管暗敷时,可采用普通电线或电缆。
6.1.2  室内用于非消防设备配电的线路,当穿管暗敷时,可采用普通电线或电缆。
这两条规定的不明确,与后面的条文有冲突

点评

跟哪条冲突没看出来?  发表于 2017-12-26 16:11
跟哪条冲突没看出来?  发表于 2017-12-26 16:11
发表于 2017-12-25 11:22:03 | 显示全部楼层
7.2.1  设有火灾自动报警系统的建筑物应设置电气火灾监控系统
这个面也太广了吧?
     
发表于 2017-12-25 13:58:42 | 显示全部楼层
IP40的外壳防护等级很低了,放心吧,都能做到;稍大一点的项目电气火灾监控系统都成标配了,很多工地都成摆设了,压根就没用的
发表于 2017-12-25 14:16:10 | 显示全部楼层
wkoo000 发表于 2017-12-25 13:58
IP40的外壳防护等级很低了,放心吧,都能做到;稍大一点的项目电气火灾监控系统都成标配了,很多工地都成摆 ...

IP40的外壳防护等级很低了,放心吧,都能做到
IP20不行吗?

点评

江苏省的变电所规范是IP40,这条与变电所规范重叠了,似乎跟防火联系不大  发表于 2017-12-26 16:09
     
发表于 2017-12-25 14:57:14 | 显示全部楼层
学习了!



{:1_418:}{:1_416:}{:1_416:}{:1_416:}{:1_416:}{:1_416:}{:1_416:}


专业智能应急照明疏散系统, 智能照明控制系统,消防设备电源监控系统,防火门监控系统,智能强弱电一体化控制系统,UPS,EPS应急电源,电气火灾监控系统,KNX智能家居楼宇控制系统集成商 服务热线021-34710836
     
 楼主| 发表于 2018-3-3 19:01:18 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-12-25 11:15
5.5.1  变配电所应设置消防专用低压配电母排或消防专用配电柜
这两个区别场所没有说明

谢谢老兄细致回复
     
发表于 2018-3-5 09:28:56 | 显示全部楼层
谢谢楼主提供相关资料来学习