账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11019|回复: 25

[规范条文] DGJ32/×××-201×江苏省工程建设标准《建筑电气防火设计标准(征求意见稿)》

[复制链接]
     
发表于 2017-12-22 18:59:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 叶一一 于 2017-12-22 19:03 编辑

请广大电气设计师针对征求意见稿提出宝贵意见

201712.11-建筑电气防火设计标准(征求意见稿标准站) 2.0版.zip

179.52 KB, 下载次数: 58, 下载积分: E币 -5

解压后有word文件

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2017-12-23 17:16:37 | 显示全部楼层
有些内容应该整合到国家标准中
     
发表于 2017-12-24 07:47:39 | 显示全部楼层
没有什么新意,照搬照抄国家和地方标准,有些条文,让人一头雾水。还不如将国家标准疑议的地方采用具体的设计措施搞一个实施指南,比这种强。
     
发表于 2017-12-25 10:44:56 | 显示全部楼层
学习两下,希望增长知识
发表于 2017-12-25 10:48:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主提供相关资料来学习
发表于 2017-12-25 10:50:42 | 显示全部楼层
3.2.1  根据《建筑设计防火规范》GB50016的要求,建筑物不需整体设置火灾自动报警系统,但建筑物内部分场所需要设置火灾自动报警系统时,应在相应的场所设置火灾自动报警系统,并满足《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的要求。
3.2.2  根据《建筑设计防火规范》GB50016的要求,建筑或场所无需设置火灾自动报警系统,但建筑物内设置有少量需要联动控制的消防设备,则可在相关联的部位设置火灾联动装置。
这两条有创意
发表于 2017-12-25 10:52:40 | 显示全部楼层
建筑高度大于54m、但不大于100m 的一类高层住宅建筑,其公共部位应设置火灾自动报警系统;
    3  建筑高度大于27m、但不大于54m 的二类高层住宅建筑,当建筑内设置需联动控制的消防设施时,其公共部位及相关联的部位应设置火灾自动报警系统;
这个标准居然低于国标
发表于 2017-12-25 10:55:25 | 显示全部楼层
当二类高层住宅未设置火灾自动报警系统、且其所在管理区域无消防控制室时,其商业服务网点可设置独立式火灾探测器。
我觉得规范最好少用“可”,不设也不违规?
发表于 2017-12-25 10:56:54 | 显示全部楼层
3.2.6  除住宅外,建筑物(群)设置火灾自动报警系统时,应设置防火门监控系统。
住宅排除在外,意外呀
发表于 2017-12-25 10:58:31 | 显示全部楼层
3.3.4建筑面积不大于300㎡并采用防火隔墙分隔、出租或出售的商业单元,当采用自带电源型消防应急灯具时,其应急照明可由该单元照明配电箱设专用配电回路配电。
这个还比较人性化
发表于 2017-12-25 11:02:28 | 显示全部楼层
5.2.4  消防用电设备的应急电源有以下几种:市电电源、自备发电机组、大功率蓄电池组(EPS)
江苏可以用EPS了
发表于 2017-12-25 11:04:15 | 显示全部楼层
5.2.8  消防应急电源的供电容量,至少应保证火灾发生时建筑物内所有应急照明、消防水泵、消防电梯、相邻防火分区防排烟风机的正常供电。
这句话通顺吗?
发表于 2017-12-25 11:13:40 | 显示全部楼层
5.4.1  EPS装置可作为应急照明系统的应急电源,其额定输出功率不应小于所连接的应急照明负荷总容量的1.3倍。动力系统的应急电源不宜采用EPS装置。
感觉前后矛盾
发表于 2017-12-25 11:15:43 | 显示全部楼层
5.5.1  变配电所应设置消防专用低压配电母排或消防专用配电柜
这两个区别场所没有说明
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则