[问题探讨] 消防水池液位计信号传哪?

[复制链接]
     
发表于 2017-9-19 17:52:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-9-19 18:02:35 来自手机 | 显示全部楼层
老诚又来胡闹?

低水位报警哎!
老诚你什么概念啊?
低水位,和没水了,两回事好吧!

出现低水位,水泵电机就玩完?
老诚你呆一边去。

点评

无知无畏,老兄,你逻辑弄弄通,好不好。  发表于 2017-9-19 18:10
     
发表于 2017-9-19 18:06:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-9-19 18:07:19 来自手机 | 显示全部楼层
老诚,贴美国佬和小日本的消防泵控制电路图出来,让我们学习学习。
     
发表于 2017-9-19 18:09:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-9-19 19:23:35 来自手机 | 显示全部楼层
老诚您先认下16D303-3中低水位报警水位就是停泵液位这个错误认知(35#楼老诚曰:低水位信号,就是停泵信号),咱俩继续。要不然,您老自个继续。

基本常识
低水位报警水位,不是指没水,而是指水位至此已呈异常,若不进行人工干预,预后可能会出现万一发生火灾时消防用水量不足之状况.,故才必须将低水位信号送往消防控制室进行监视。

老诚无知无畏,竟敢让此报警的低水位去停泵,可笑之极。
     
发表于 2017-9-19 19:38:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-9-19 19:39:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-9-19 19:40:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-9-19 19:41:28 | 显示全部楼层

消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。

点评

低水位停泵是例外,不包括低水位停泵。  发表于 2017-9-19 19:44
     
发表于 2017-9-19 19:42:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-9-19 19:46:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-9-19 19:54:03 | 显示全部楼层

老诚您不是说中国没人懂电气的吗?

怎么一会功夫,又抛出这么多与您老一模一样认知的截屏资料,这充分说明中国懂电气的不少,对吧老诚?

无论怎样说,今天老诚所言,与往日之论,自相矛盾矣。

尤其是16D303-3图集中的水源水池水位过低的报警信号,竟被可爱的老诚说成“就是停泵信号”,笑死人了。
     
发表于 2017-9-19 20:04:56 | 显示全部楼层
希拉里 发表于 2017-9-19 19:46
凡是不设置低水位停泵的控制电路的,都是错误的。
凡是不设置低水位报警电路的,都是错误的。
凡是设置低 ...

1.超低水位时消防水泵不应自动停泵。
2.所有消防水泵启动后运行时间达到规定火灾延续时间后,消防水泵不应自动停泵。
3.临时高压系统消防转输水泵不应自动停泵。

这是常识。
     
发表于 2017-9-19 20:10:01 | 显示全部楼层
希拉里 发表于 2017-9-19 19:46
凡是不设置低水位停泵的控制电路的,都是错误的。
凡是不设置低水位报警电路的,都是错误的。
凡是设置低 ...

不拘小节的老诚,拜托请您老注意了:
1、不是“低水位”,而是“超低水位”;
2、“低水位”,仅仅用于报警,但“超低水位”也不得“自动停止”消防水泵的正常运转。