账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: yjf992

关于卫生间局部等电位与梁内钢筋连接问题

[复制链接]
     
发表于 2022-3-16 17:35:58 | 显示全部楼层
防工频电击等电位与防雷电反击等电位一起做了。同时还可防引下线上雷电流下泄时可能的雷电电击危险性。
     
发表于 2023-7-27 08:33:26 | 显示全部楼层
这么久过去了,不知道楼主找到答案没有。我分别找了GB50303、15D502,都没有说主体钢筋和LEB内端子板的连接做法,只是有面积要求。实际操作中,我遇到的,都是一根14(或参考设计中主筋连通的规格)的圆钢与主体钢筋焊接后甩出,接焊一段40*4扁铁,该扁铁最终接入LEB端子板。p.s.我还是想找找依据...
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-3 07:43 , Processed in 0.067604 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表