关于卫生间局部等电位与梁内钢筋连接问题

[复制链接]
     
发表于 2017-8-21 10:51:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
卫生间局部等电位采用25*4扁钢与梁内钢筋连接,哪位知道,哪个规范或图集明确说明,须与梁内几根钢筋连接?然后梁与几根引下线连接?我们这边质监站要求不能与防雷引下线连接,选择另外的、就近的柱筋单独做等电位的引下线与接地体连接,但接地体与防雷的接地体是同一个,筏板或基础钢筋网形成的接地体。防雷引下线规范有明确说法16mm以上2根,16mm以下4根,但等电位就没有说明了,图集也没有。
     
发表于 2017-8-21 11:59:41 | 显示全部楼层
局部等电位不是与本层建筑钢筋网可靠联接不就好了,跟引下线关系不大吧?稳妥的话就从LEB引两条扁钢与钢筋网可靠连接
     
 楼主| 发表于 2017-8-21 13:22:08 | 显示全部楼层
taianwx 发表于 2017-8-21 11:59
局部等电位不是与本层建筑钢筋网可靠联接不就好了,跟引下线关系不大吧?稳妥的话就从LEB引两条扁钢与钢筋 ...

是的,就是与梁、柱内的主筋连接,我们边接2根主筋(直径14mm),但监理要求连接4根
     
 楼主| 发表于 2017-8-21 13:23:13 | 显示全部楼层
规范和图集都没有明确说明,哪位知道具体要求吗?
     
发表于 2017-8-21 14:32:01 | 显示全部楼层
可以找一下验收规范有没有相关要求
     
发表于 2017-8-21 14:48:06 | 显示全部楼层
图集上没看到有要求
发表于 2017-8-21 14:51:10 | 显示全部楼层
yjf992 发表于 2017-8-21 13:23
规范和图集都没有明确说明,哪位知道具体要求吗?

既然没有明确要求,就是说,局部等电位的接地不是很重要和严格,只要卫生间周围的钢筋联接就好了,接地不接地无所谓
发表于 2017-8-21 14:52:57 | 显示全部楼层
yjf992 发表于 2017-8-21 13:22
是的,就是与梁、柱内的主筋连接,我们边接2根主筋(直径14mm),但监理要求连接4根

你们监理是按防雷引下线来要求的,这是泄雷电流用的截面,你这个用不上,个人觉得满足局部等电位的最小截面即可(你这个单根即可)
     
 楼主| 发表于 2017-8-21 15:19:11 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-8-21 14:52
你们监理是按防雷引下线来要求的,这是泄雷电流用的截面,你这个用不上,个人觉得满足局部等电位的最小截 ...

谢谢!我觉得也是,考虑可靠性,我焊两根,还不行,非焊4根,我也是服了。
     
发表于 2021-12-24 10:33:15 | 显示全部楼层
看到楼主说的这个问题,焊接4根肯定最可靠。现在项目上是不是只焊接一根柱筋? 那如果只焊接一根,装修时,如果有些工人施工把这一根柱筋打断,现在交房时地线都是接在等电位上的,地线如果带电后,因为这一根柱筋打断了,出现从地下室到最顶层这一面墙全部带电的情况?所以要求全部焊接4根呢?
     
发表于 2021-12-24 15:24:59 | 显示全部楼层
局部等电位强调的是“局部的相同电位”,就近与本层建筑地板钢筋网可靠联接即可;与柱内主筋焊接既是画蛇添足更是不妥做法,连接到防雷引下线(主筋)的反而有隐患。
实际工程上不计成本的妄添妄减都是不可取的,要不把钢筋全焊接岂不最可靠。 供电上的接地有专设的接地排、接地极、PE接地线;不是什么接于本层的柱子上的。 装修时把柱内主筋都打断了,呵呵…… 恐怕更大的问题还不是在电气上吧!
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-12-24 15:36:58 | 显示全部楼层
呵呵,只是一种假设,因为现在装修,尤其是安装中央空调或者有些暴力施工,存在打断柱筋的情况,如果说真打断了。会不会出现地线带电后,让整个楼这面墙或者大楼带电的情况呢?还有,如果不和柱筋相连,只和本层钢筋网相连,本层钢筋网和上下层钢筋都有连接的,会不会出现上层及下层墙本带电呢?
     
发表于 2021-12-24 16:25:27 | 显示全部楼层
柱子没有引下线则罢。如果有,恰恰应该焊到引下线上。与其讨论焊几根可靠,不如焊两处,分别接到LEB板。
     
发表于 2021-12-24 16:29:31 | 显示全部楼层
因为不太懂原理,所以请教各位,如果出现柱筋打断或者不可靠的情况,会不会出现整面墙或都大楼带电的情况?
     
发表于 2022-3-16 13:40:19 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-12-24 16:25
柱子没有引下线则罢。如果有,恰恰应该焊到引下线上。与其讨论焊几根可靠,不如焊两处,分别接到LEB板。

求教原因?