账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: zhj529

关于消防配电线路暗敷应采用钢管还是PVC管?

[复制链接]
发表于 2018-6-26 10:35:08 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2018-6-26 10:32
呃……误会了,我也是听施工单位说的。
某工程技术交底时施工方反映,JDG接头处的紧定螺丝如果拧过了, ...

用焊接钢管是否就没有这个问题?
     
 楼主| 发表于 2018-8-15 22:14:21 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-6-26 10:35
用焊接钢管是否就没有这个问题?

焊接钢管肯定满足规范
     
发表于 2018-8-16 11:55:57 | 显示全部楼层
MT管可以吗
     
发表于 2018-8-21 00:13:00 | 显示全部楼层
个人认为建规要求的消防配电线路是类似消防设备(如防排烟风机,消火栓泵,喷淋泵等)以及报警主机设备的供电电源,如消防控制室内双切箱前面的供电线路,还有一些所谓的强起应急照明的供电线路,也就是这些火灾持续过程中需要连续供电的线路按建规,对于火规要求的那些24V线路和信号线路,那些在火灾初期就已经完成了自己的任务,是不需要等到中后期的,条文说明中的塑料管完全可以,毕竟两者线路的工作性质就不一样。这也就像一直争议的疏散照明满足了疏散时间就行,根部不是考虑火灾延续时间的,不是等消防队员灭火的时候用的
     
发表于 2018-8-28 10:59:22 | 显示全部楼层
建议还是用钢管,虽然现在有利用规范漏洞用塑料管的
     
发表于 2018-8-29 16:40:35 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-5-31 10:36
这个是那个《建筑电气设计疑难点解析》

规范正文没有明确规定必须用钢管,却在条文说明中突然冒出要用钢管。这样就人为地制造了一个疑难点!!!然后就有了解析

点评

再然后还有了某些讲座,培训费用还不少,还申请了讲座专利。  发表于 2018-8-29 16:56
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-9-3 15:48:22 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2017-6-26 11:16
条文还能随便写?难道不是“认真研究借鉴发达国家经验,开展了大量课题研究、技术研讨和必要的试验,广泛 ...

哈哈,拿着国外规范参考参考,结合设备厂家的意思意思,修改修改定稿
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-17 13:05 , Processed in 0.071232 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表