账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 24883|回复: 38

关于消防配电线路暗敷应采用钢管还是PVC管?

[复制链接]
     
发表于 2017-6-24 21:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
i暗敷设可以采用PVC,最近被审图提了几次,明确暗敷设也要用钢管,看了规范条文,好像还真是,不知道大家怎么执行的?
     
发表于 2017-6-25 09:42:42 | 显示全部楼层
暗敷也是钢管,条文说明中有
发表于 2017-6-26 08:52:28 | 显示全部楼层
我们现在暗敷也采用钢管
发表于 2017-6-26 08:52:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2017-6-26 08:57 编辑

这个条文估计是随手写出的,民用建筑电气防火规范对此有调整
     
发表于 2017-6-26 11:16:44 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-6-26 08:52
这个条文估计是随手写出的,民用建筑电气防火规范对此有调整

条文还能随便写?难道不是“认真研究借鉴发达国家经验,开展了大量课题研究、技术研讨和必要的试验,广泛征求了有关设计、生产、建设、消防监督、研究和教学等单位意见,最后经审查定稿”?
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2017-6-26 11:19:05 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2017-6-26 11:16
条文还能随便写?难道不是“认真研究借鉴发达国家经验,开展了大量课题研究、技术研讨和必要的试验,广泛 ...

正文都不严谨,何况条文解释
发表于 2017-7-3 10:29:18 | 显示全部楼层
正文都不严谨,何况条文解释
     
发表于 2017-7-10 10:35:12 | 显示全部楼层
不知道该怎么做了,乱了
     
发表于 2018-2-15 12:30:21 | 显示全部楼层
暗敷也是钢管,条文说明中有

但是,条文说明中说了,条文说明不具法律效力。真无语了。
     
发表于 2018-2-23 09:44:04 | 显示全部楼层
890214 发表于 2018-2-15 12:30
暗敷也是钢管,条文说明中有

但是,条文说明中说了,条文说明不具法律效力。真无语了。

<火灾报警规范>有说可以用PVC的,同样是消防配电线路,矛盾
发表于 2018-2-23 10:24:36 | 显示全部楼层
fangyangde0413 发表于 2018-2-23 09:44
有说可以用PVC的,同样是消防配电线路,矛盾

火灾报警规范里的线路主要是火灾报警的线路及其供电线路
     
发表于 2018-2-23 11:21:17 | 显示全部楼层
暗敷、明敷按国标规范都可以采用PVC管,至少阻燃要求不好达到,符合要求的管材会比钢管还贵,省事就用钢管了。
     
发表于 2018-2-23 12:04:40 | 显示全部楼层
省事就用钢管了。
发表于 2018-2-23 14:29:12 | 显示全部楼层
rpg2009 发表于 2018-2-23 11:21
暗敷、明敷按国标规范都可以采用PVC管,至少阻燃要求不好达到,符合要求的管材会比钢管还贵,省事就用钢管 ...

符合要求的管材会比钢管还贵----这个还不是太清楚,麻烦讲讲
     
发表于 2018-2-24 09:02:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-2-23 10:24
火灾报警规范里的线路主要是火灾报警的线路及其供电线路

"火灾报警的线路及其供电线路"也属于消防用电的线路,理应与《建规》一致采用钢管穿线。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-17 13:04 , Processed in 0.078913 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表