账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: yjf992

建筑物基础底板上下两层钢筋都需要焊接吗

[复制链接]
     
发表于 2018-10-20 16:28:46 | 显示全部楼层
都说在 防雷规范  有这个规定,找了一遍没看到啊!!!
发表于 2018-10-22 09:10:13 | 显示全部楼层
guyecanxing 发表于 2018-10-20 16:28
都说在 防雷规范  有这个规定,找了一遍没看到啊!!!

防雷规范里没有
     
发表于 2019-8-19 16:47:29 来自手机 | 显示全部楼层
钢筋面积足够大了,况且现在的结构钢筋一般是不能焊接的(这一点请向结构师询问),其实只需在说明中强调柱子钢筋与基础钢筋网在局部做可靠连接就行。
     
发表于 2019-8-22 11:39:49 | 显示全部楼层
就防雷来说,我认为是不用焊接的,防雷规范里的连接方法有说明。但要兼用接地的总等电位连接用的钢筋是得焊接的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-17 19:33 , Processed in 0.064348 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表