建筑物基础底板上下两层钢筋都需要焊接吗

[复制链接]
     
发表于 2017-6-12 16:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
利用建筑物基础底板主钢筋做为接地极,上下两层钢筋都需要焊接吗?哪个规范有要求?
发表于 2017-6-12 16:43:17 | 显示全部楼层
还真没看到有规范规定,只在《民用建筑工程电气施工图设计深度图样》中看到
发表于 2017-6-13 08:58:22 | 显示全部楼层
还没注意这个问题。
     
 楼主| 发表于 2017-6-13 09:00:20 | 显示全部楼层
那只焊接一层主筋可以吗?
发表于 2017-6-13 10:04:38 | 显示全部楼层
yjf992 发表于 2017-6-13 09:00
那只焊接一层主筋可以吗?

按照民规11.8.9的理解,应该可以
     
发表于 2017-6-13 10:04:43 | 显示全部楼层
只焊接上面一层主筋即可,下层主筋通过箍筋与上层主筋绑扎连通
     
发表于 2017-6-13 10:06:21 | 显示全部楼层
下层主钢筋贴地或底模板没有焊接的操作空间
     
发表于 2017-6-14 16:14:15 | 显示全部楼层
下层主筋不容易施工,不过这个问题带我的师傅说过上下两层都要焊接,我再问深了也就道不明讲不清了
不过据我跟几个施工单位的沟通,这东西一般施工的都是只焊接上层,即便设计说明中提到要上下两层焊接
     
发表于 2017-6-14 20:06:51 | 显示全部楼层
这个不用焊接,土建的缚扎法已合符要求。
     
 楼主| 发表于 2017-6-20 10:45:24 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2017-6-14 20:06
这个不用焊接,土建的缚扎法已合符要求。

钢筋绑扎不一定牢固,另外接触面积也小,能满足要求吗?
     
发表于 2017-6-20 19:02:52 | 显示全部楼层
yjf992 发表于 2017-6-20 10:45
钢筋绑扎不一定牢固,另外接触面积也小,能满足要求吗?

首先,绑扎法是规范所允许的(要注意的是,规范允许的是多根钢筋作引下线或防雷设施时可用绑扎法,单根引出时应用焊接或罗栓等方法);
其次,在原理上,雷电流是冲击性大电流,接触不良处会因熔焊而连接在一起。
     
 楼主| 发表于 2017-6-24 14:48:28 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2017-6-20 19:02
首先,绑扎法是规范所允许的(要注意的是,规范允许的是多根钢筋作引下线或防雷设施时可用绑扎法,单根引 ...

明白了,谢谢
     
发表于 2017-7-10 10:37:47 | 显示全部楼层
一般上下两层都要焊接
     
发表于 2017-9-20 14:43:14 | 显示全部楼层
只焊接一层主筋即可,另一层主筋通过箍筋与焊接层主筋绑扎连通
     
发表于 2017-9-27 10:06:36 | 显示全部楼层
下层不好焊,一般都是只焊上面那层。