楼主: 北方郎

[规范条文] 吃强条了!油机房要设可燃气体探测器!

[复制链接]
     
发表于 2016-11-9 11:04:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 zz_1973 于 2016-11-9 11:31 编辑
尺短寸长 发表于 2016-11-9 08:04
你太粗心了。

3.1.1条第2款怎会是废话呢?

谢谢尺总的指教!我73楼的观念需纠正!
不过还坚持储油间可划分为应设置可燃气体探测器的区域。
因为
3.1.1 在生产、加工、处理、转运或贮存过程中出现或可能出现下列爆炸性气体混合物环境之一时,应进行爆炸性气体环境的电力装置设计:
……
      3 在物料操作温度高于可燃液体闪点的情况下,当可燃液体有可能泄漏时,可燃液体的蒸气或薄雾与空气混合形成爆炸性气体混合物。


及我前面68楼帖子里的引用的规范内容

点评

嗯。注意:环境温度低于闪点,可燃液体就不会挥发产生达到爆炸极限范围内的可燃气体,这是原理。  发表于 2016-11-9 11:31
     
发表于 2016-11-9 11:33:07 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 2016-11-9 11:04
谢谢尺总的指教!我73楼的观念需纠正!
不过还坚持储油间可划分为应设置可燃气体探测器的区域。
因为

注意:
储油间的环境温度,会超过60℃么?
     
发表于 2016-11-9 11:34:03 | 显示全部楼层
柴发的工作温度及灯的温度,应该有可能超过60度了吧

点评

柴发的工作温度及灯的温度,与“储油间的环境温度”,何干?  发表于 2016-11-9 11:36
     
发表于 2016-11-9 11:35:23 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 2016-11-9 11:34
柴发的工作温度及灯的温度,应该有可能超过60度了吧

环境温度!

注意是“储油间的环境温度”!
     
发表于 2016-11-9 11:37:31 | 显示全部楼层
3 在物料操作温度高于可燃液体闪点的情况下,当可燃液体有可能泄漏时,可燃液体的蒸气或薄雾与空气混合形成爆炸性气体混合物。

"物料操作温度"

点评

"物料操作温度":难道要考虑气缸内的柴油燃烧温度吗?灯具的温度,难道是光源表面的温度吗?  发表于 2016-11-9 14:38
你再想想,或:已提醒你去请教化工、医工院的同行。  发表于 2016-11-9 11:39
     
发表于 2016-11-9 11:37:50 | 显示全部楼层
唉!
长叹一口气。
好累!


     
发表于 2016-11-9 11:40:07 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-11-9 11:37
唉!
长叹一口气。
好累!


还望继续,讲清楚才好!
{:1_418:}

点评

储油间的环境温度与"物料操作温度",何干?  发表于 2016-11-9 13:33
     
发表于 2016-11-9 11:41:21 | 显示全部楼层
我讲得够清楚的了,你不理解,我没办法。
     
发表于 2016-11-9 11:42:11 | 显示全部楼层
76#楼点评:

注意:环境温度低于闪点,可燃液体就不会挥发产生达到爆炸极限范围内的可燃气体,这是原理。
     
发表于 2016-11-9 11:48:22 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-11-9 11:42
76#楼点评:

注意:环境温度低于闪点,可燃液体就不会挥发产生达到爆炸极限范围内的可燃气体,这是原理 ...

还没说服我。

我是按照第3款来判定的。

我的理解,柴发的工作温度,灯的温度,都可以是物料操作温度。

点评

何谓“环境温度”?  发表于 2016-11-9 11:51
     
发表于 2016-11-9 11:50:57 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 2016-11-9 11:48
还没说服我。

我是按照第3款来判定的。

看来是没法说服了。{:1_418:}

你自己去问防爆专业的人吧。
     
发表于 2016-11-9 11:51:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 zz_1973 于 2016-11-9 11:55 编辑

我的理解能力确实经常出问题。
不过,也算比一般人强些。
我现在也是审图的,能影响好多人。尺总本着对社会负责的态度,一定得让我心服口服才行。
所以请尺总哪天有空的时候,再来指教。

点评

天!俺还不够负责?  发表于 2016-11-9 11:56
     
发表于 2016-11-9 11:53:20 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 2016-11-9 11:51
我的理解能力确实经常出问题。
不过,也算比一般人强些。
我现在也是审图的。本着对社会负责的态度,一定 ...

好吧。

俺能力有限。
     
发表于 2016-11-9 22:39:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 江祥明 于 2016-11-9 23:20 编辑

看了楼上两位先生的对话贴,突然感受到了好多次和别人讨论问题时的感觉---并非秀才遇到兵,却还是有理说不清!1、储油间的灯点亮时会影响环境温度,但其表面温度与储油间室内环境温度相去甚远,与“物料操作温度”更不是同一概念。
2、油机正在工作的气缸内的温度才是柴油的“物料操作温度”,柴油若真遇上该“物料操作温度”也就直接燃烧并不形成爆炸性可燃气体。
3、zz_1973先生为审图人员,言辞间透着认真负责的精神,赞一个!

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 赞一个!

查看全部评分

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-11-10 10:09:53 | 显示全部楼层
1、储油间的灯点亮时会影响环境温度,但其表面温度与储油间室内环境温度相去甚远,与“物料操作温度”更不是同一概念。
2、油机正在工作的气缸内的温度才是柴油的“物料操作温度”,柴油若真遇上该“物料操作温度”也就直接燃烧并不形成爆炸性可燃气体。


概念清晰、逻辑严谨的分析,必须大大赞一个!{:1_416:}