[规范条文] 吃强条了!油机房要设可燃气体探测器!

[复制链接]
发表于 2016-10-9 10:54:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-10-9 11:00:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-10-9 11:03:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-10-9 15:25:37 | 显示全部楼层
油机房或油箱间也设置可燃气体探测器?

点评

还给吃“强条”了。  发表于 2016-10-9 15:31
     
 楼主| 发表于 2016-10-9 16:18:51 | 显示全部楼层
gruyff 发表于 2016-10-9 09:25
我以前一个同事,高工,但设计做得一塌糊涂,后来我们公司不续签了,回老家做审图去了。。。。。

坑老家人去了 呵呵哒
     
发表于 2016-10-9 16:23:40 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2016-10-9 16:18
坑老家人去了 呵呵哒


本山大叔大喊:这个世界太疯狂了,耗子都给猫当伴娘啦。

点评

会不会有种可能,设计做得不好,审图杆杆的,,死背书,会考试的中国人才还是很多的,  发表于 2016-10-9 21:58
     
发表于 2016-10-9 21:57:33 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-10-9 11:03
简单地说吧,设计院出的图纸,只是去换一个 审查章。换一个消防章。
实际配电系统的施工,完全由供电部门 ...

电力系统和建设系统一直都是并行的,交叉处必然会有冲突,而且以电力部门的强势,才不会完全按照你国家规范来做事,关门放狗,有种你就来咬我啊,,,
     
发表于 2016-10-12 14:44:00 | 显示全部楼层
记得好像是王金元先生在GB50016-2014宣贯是口头说的---储油间的邮箱经常会有泄漏、高温会产生,所以要设可燃气体。瞎说,也有人瞎听、瞎干

点评

三峡(瞎)  发表于 2016-10-12 17:09
     
发表于 2016-10-12 14:55:51 | 显示全部楼层
三秦大地 发表于 2016-10-12 14:44
记得好像是王金元先生在GB50016-2014宣贯是口头说的---储油间的邮箱经常会有泄漏、高温会产生,所以要设可 ...

呵呵!
     
发表于 2016-10-13 09:34:06 | 显示全部楼层
从储油间要求做事故排风来看,专家们还是认为柴油外漏的可能性还是存在的。并应有一定的应对措施。本来加一个独立式可燃气体检测器,联动事故排风,有自动报警系统时发个信号给控制室,没自动报警系统时动作一个室外报警器,也不失为一个花钱不多而又加强安全的方案。问题是现在只要设计人员一加这类原来不用设置的东东,很容易就让审图说你没按规范设置完整,判你一个强条。如果为这点东西上一个完整的系统,那业主又不干了。那设计人员实际就没选择了。
     
发表于 2016-10-13 09:45:32 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2016-10-13 09:34
从储油间要求做事故排风来看,专家们还是认为柴油外漏的可能性还是存在的。并应有一定的应对措施。本来加一 ...

很容易就让审图说你没按规范设置完整,判你一个强条——

绝不成立的。
拜托判违反强条的大神,去认真看看这条规定的条文说明,去请教请教防爆电气专家,不要以为自己是审图人员了,就可以神之糊之了。
     
发表于 2016-10-13 10:23:27 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2016-10-13 09:34
从储油间要求做事故排风来看,专家们还是认为柴油外漏的可能性还是存在的。并应有一定的应对措施。本来加一 ...

不错 独立报警系统
     
发表于 2016-10-13 10:26:07 | 显示全部楼层
rexcao 发表于 2016-9-27 20:04
按照这一条,地下汽车库也应该设置可燃气体探测器,那么多汽车的油箱,装的都是宜挥发的汽油,太危险了,也 ...

哈哈。这个规范条文 没有明确,容易引起歧义。而且发电机房不一定必须设储油间
     
发表于 2016-10-13 10:30:28 | 显示全部楼层
江祥明 发表于 2016-9-28 22:55
审查人明确提出了储油间“可能散发可燃气体或蒸汽”,有他联系方式的可否请教下他,柴油发电机使用的柴油的 ...

哈哈。地球可能爆炸 去月球吧