[问题探讨] 一道注册考试题目引发思考

[复制链接]
     
发表于 2016-5-25 11:37:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 LXQ3 于 2016-5-25 11:58 编辑

这道题是按《工业与民用配电设计手册》第二版内容出的一道考试题。
书中明确说明了熔断器与熔断器的级间配合的要求:
1.在过载和短路电流较小的情况下,按熔断体过电流选择比1.6:1选择,即可保证熔断器的选择性;
2.短路电流非常大时,除满足上述条件外,还需用I2t值进行验证,即上级熔断器弧前I2tmin值大于下级熔断器熔断I2tmax值可满足选择性要求。同时书中还提供了熔断器弧前I2tmin值与熔断器熔断I2tmax值。
这道题就是针对第2条出的一道题,2kA——对40A的熔断器来说,短路电流非常大。


《工业与民用配电设计手册》第三版为了满足选择性,也要求上级熔断器弧前I2tmin值大于下级熔断器熔断I2tmax值。但书中未提供了熔断器弧前I2tmin值与熔断器熔断I2tmax值。而且还认为按熔断体过电流选择比1.6:1选择,不但可满足过载和短路电流较小的情况下选择性,也可满足短路电流非常大时的选择性。

《工业与民用配电设计手册》[color=Red]第三版[/color]内容

《工业与民用配电设计手册》[color=Red]第三版[/color]内容
发表于 2016-5-25 12:50:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-5-25 13:06:15 | 显示全部楼层
熔断器的有关特性。

《工业与民用配电设计手册》第三版中的内容

《工业与民用配电设计手册》第三版中的内容
发表于 2016-5-25 13:39:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-25 13:43:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-25 13:45:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-5-25 14:25:55 | 显示全部楼层
IEC标准里做了详细的说明,详见GB/T 13539.5-2013 9.2条。

点评

“IEC标准里做了详细的说明,详见GB/T 13539.5-2013 9.2条。”——请将条文晒一下。  发表于 2016-5-26 09:10
 楼主| 发表于 2016-5-25 14:29:02 | 显示全部楼层
前面还有几个问题,谁能详细说说?
发表于 2016-5-26 08:41:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-26 08:47:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-26 10:18:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-26 10:25:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-26 10:25:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-26 10:26:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-26 10:30:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-26 05:29 , Processed in 0.074851 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表