账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8441|回复: 37

[问题探讨] 一道注册考试题目引发思考

[复制链接]
发表于 2016-5-23 10:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大家先做,做完讨论!
14年下05熔断器.JPG

相关帖子

发表于 2016-5-23 11:03:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-5-23 11:39:28 | 显示全部楼层
要把完整依据写出来,否则没分!
     
发表于 2016-5-23 15:17:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 LXQ3 于 2016-5-23 15:57 编辑
bsdi 发表于 2016-5-23 11:39
要把完整依据写出来,否则没分!

题中没要求写依据呀!


上级熔断器弧前的I2tmin大于下级熔断器的熔断I2tmax,在一般故障情况下(I2t不是很大的情况下),可保证熔断器熔断的选择性。但在短路情况下,I2t太大时,不能保证熔断器熔断的选择性。

40A熔断器的弧前的I2tmin为3000(A2S),大于下级20A熔断器的熔断I2tmax(2000(A2S)),在过负荷情况下能保证熔断器熔断的选择性。但在短路情况下,I2t太大,不能保证熔断器熔断的选择性。

不知上述回答是否正确。
发表于 2016-5-23 16:23:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-24 11:29:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-24 11:35:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-24 11:39:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-24 11:45:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-24 11:47:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-5-24 14:21:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 bsdi 于 2016-5-24 14:22 编辑

考试依据配电手册:
1)1.6:1判断出至少32A.
2)然后进行比较弧前I2t与熔断I2t,选出40A.
1.配电手册上给出的对否?
2.按照IEC标准上是怎么计算的?
3.什么是弧前时间,熔断时间?
4.什么是最小弧前I2t,其值是固定的吗?
5.什么是最大熔断I2t,其值是固定的吗?
6.曲线误差有规定吗,I2t值误差有规定吗?
发表于 2016-5-24 15:06:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-5-24 16:04:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 353388484 于 2016-5-24 16:06 编辑
治学以诚 发表于 2016-5-24 11:47
我认为熔断器选择性配合的理论存在重大的漏洞。


诚版机会来了,电气界靠您了,请看此贴 http://www.jzdq.net.cn/club/thread-32233-1-1.html
发表于 2016-5-25 09:08:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-25 09:09:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则