账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5496|回复: 9

[求助] 隔离变压器和控制变压器有何区别呢?

[复制链接]
     
发表于 2016-1-21 18:55:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 bzp4891 于 2016-1-21 19:10 编辑

如题,低压隔离变压器和控制变压器有何区别呢?两者是否能互换使用?定义倒是找到了,来自于GB 13028-1991 隔离变压器和安全隔离变压器 技术要求和JBT 5555-2001 机床控制变压器,如截图:
17.jpg
18.jpg
     
发表于 2016-1-25 17:24:46 | 显示全部楼层
宾工继续啊。

点评

我也不太清楚这二者在应用方面的区别,一直困惑中,所以期待论坛里诸位的高见。  发表于 2016-1-25 19:10
     
发表于 2016-1-25 18:07:37 来自手机 | 显示全部楼层
国内关于隔离变压器的概念比较模糊,很多厂家宣称自己的控制变也有隔离功能。确实,除了自耦变压器以外,常见的变压器一次和二次绕组都是隔离的,相互之间只有磁的联系。

但严格意义上的隔离变压器是指一次和二次绕组之间具有加强或双重绝缘,常见于检修电源或医疗设备的电源,用于电气隔离,防止人身电击。

配电盘上的控制电源用隔离变压器,应该是少之又少,或者说,是否有必要?
     
发表于 2016-1-25 20:07:19 | 显示全部楼层
电压等级变化啊,接地的方式啊。。。。。。。。。。。。。。
     
发表于 2022-6-11 22:34:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 DaoDao1997 于 2023-4-4 23:02 编辑

题主是从事自动化行业的话,就会对隔离变压器的定义和用法很头疼,但你不需要知道它的定义,最好是通过场景来感受它,隔离变压器使用的场景不同,被赋予的功能也不一样

建议题主去问问搞医疗器械研发的电气工程师,他们对产品设计及注册过程非常了解。

如果隔离变压器要获得上市资格必须先去检验所做相关测试,满足GB 19212.1-2008 电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全.第1部分:通用要求和试验和GB 19212.7-2012 电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全.第7部分:安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验标准,继而才能拿到CQC证书,拿到了证书的公司才能在市场上销售对应的隔离变压器,隔离变压器是很明确的产品,至少有相关的认证证书。


1-1606040U220X7.jpg

而作为消费者买到的隔离变压器,最明显的标志就是隔离变压器的符号,隔离变压器因使用途径不一样,被赋予的功能也不一样。

捕获.PNG

如果是从事医疗器械行业的工程师,选用隔离变压器是为了医疗器械的安全性,在产品的设计之初工程师就会优先考虑使用隔离变压器用来降低医疗器械的漏电流,剩余电压,示例是Ⅰ类设备。

捕获.PNG



在GB9706.1-2007 里面 的17g)4)可触及部分用双重绝缘或加强绝缘与带电部分隔离,那么这个可触及部分与带电部分就要做满足双重绝缘或加强绝缘的耐压测试,而这些满足GB 19212.1-2008和 GB 19212.7-2012 标准的变压器就可以很轻松做到,但是不满足该标准的变压器做这种耐压测试就可能被击穿。

而控制变压器只是变压器用途的一种体现,比如隔离变压器充当控制变压器,那么它就给控制回路供电。

捕获.PNG



     
发表于 2022-6-12 13:02:37 | 显示全部楼层
这个问题,纯逻辑陷阱,就像问柴油发动机与挖土机发动机有什么区别一样。两种不同标准下的分类,拿来类比,没什么意义。
     
发表于 2022-6-12 13:11:16 | 显示全部楼层
        隔离变压器是满足电气分隔防护措施的变压器,是1:1的。安全隔离变压器增加了“安全”二字,是提供特低电压防护用的变压器,变比一定大于1。这两种都是与电击防护相关,绝缘试验有特定要求,且最大容量是有限制的。高压系统有防雷用的隔离变压器,那是另外回事。
        控制变压器是按服务对象命名的,指为二次控制电路提供电源的变压器,变比取决于二次电路工作电压。你要用安全隔离变压器作为控制变压器是可以的,但安全隔离变压器并不仅仅用于控制回路。
     
发表于 2022-6-12 13:12:31 | 显示全部楼层
简单说,一个按性能命名,另一个则是按用途命名而已。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 01:12 , Processed in 0.064344 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表