账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5770|回复: 2

[规范条文] 请教低压配电规范

[复制链接]
发表于 2013-12-12 11:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
3.1.17
在实际使用中,经常运用于控制变压器二次侧绝缘检测。
但对规范的1,2,3点的测量方法有异议。另外绝缘电阻值的规定从何而来?
     
发表于 2013-12-12 13:55:12 | 显示全部楼层


明眼人哇。
此为线路验收绝缘值,用兆欧表测的,GB 50303-2002 18.1.2  低压电线和电缆,线间和线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。
IT系统绝缘监测依据《IEC 61557-8-2007 交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全 防护检测的试验、测量或监控设备 第8部分:IT系统用绝缘监测装置》还未翻译转化为国标。
     
发表于 2013-12-12 13:57:11 | 显示全部楼层
《IEC 61557-9-2007交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全 防护检测的试验、测量或监控设备 第9部分:绝缘故障定位设备的试验配置、工作条件和性能判据》还未翻译转化为国标。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则