[复制链接]
     
发表于 2016-1-14 14:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB50974-2014有一个篇章,专门说水泵控制的事情。现在不少电气审图人员拿它当至宝,专门审电气图纸强条。我就想问几个问题,不然不明白,实在觉得莫名其妙。
1、控制柜的IP55防护等级,到底有用吗?水泵房内大雨倾盆,水从何来?水泵都射水了,泵本体或管路出问题,要控制柜有何用?难不成继续加压,把水泵彻底破坏掉?
2、电气人员一般只画出一次图,供水泵专业厂家参考。二次原理图标国标图集10D303。水泵控制柜的原理要求,我们是出二次原理图还是抄抄条文了事。估计电气的国标图集入不了大师的法眼,当成了废纸!
3、所谓机械应急启泵,我就更不懂了。我一个电气人员,机械完全不懂。水泵是水专业选的、定的,他们不要求,我们电气急急吼,什么意思?是不是咸吃萝卜淡操心!
发表于 2016-1-14 14:51:03 | 显示全部楼层
1.控制柜不仅要开泵,还得控制泵运行、停泵。
2.原理图得参考14X505-1了
3.机械应急起泵,听说有厂家研发出来了(目前的弊病,现有规范,后有产品,没有运行经验)
     
发表于 2016-1-14 15:00:54 | 显示全部楼层
原理图得参考14X505-1了?
顶个 P 用 !!!
     
发表于 2016-1-14 16:42:13 来自手机 | 显示全部楼层
审图提也只是免责而已,不必丑化,不要过激。

点评

正解!  发表于 2016-1-15 16:47
     
 楼主| 发表于 2016-1-15 15:17:09 | 显示全部楼层
并不是丑化什么,审图免责,那设计的终身责任制怎么办?一个东西,我又不能决定,又不知道怎么做,把条文抄上,验收时我能不能签字同意!!!

点评

审图也要担责。例如昆山轮毂打磨车间爆炸事故。  发表于 2016-1-15 16:48
     
发表于 2016-1-16 09:21:20 | 显示全部楼层
标准之间,要逐步衔接。不能说和电气没关系。
     
发表于 2016-1-16 11:12:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 azbe 于 2016-1-16 11:14 编辑

这个“机械应急启泵”有些莫名其妙!要是“机械应急启泵”装置也坏了又咋办呢?
编规范的可能就会读点书、写点规范。
实际运行的消防设施他们去看过没有?在中国,很多消防设施只是应付工程验收,真正能正常运行的可能一半都没有!设再多的“机械应急启泵”一类的东西都是“然并卵”!!!
     
发表于 2016-1-16 12:54:31 | 显示全部楼层
标准之间应该进行衔接,毫无疑问是正确的,也是必须的。
但是,编制标准的某些“专家”们,闭门造车在那里瞎整,毫不顾及标准之间的衔接,那是绝对错误的。
     
发表于 2016-1-20 12:09:22 | 显示全部楼层
所谓机械应急启泵。。。。

我正在开发产品。。。类似人防脚踏风机。。。手摇、脚踏启泵。。

甚至彻底断电(市电柴电皆丧失)时候,人力保持泵的运转。

欢迎大家订购。。。

点评

新规范:每个水泵房必须配备两头牛,一用一备。牛生病了,必须及时医治,不能耽搁。  发表于 2016-1-20 17:07
以后水泵房的标配动力是“牛”,人毕竟没有“牛”的力气大。“牛”比较好控制,不爱发脾气。  发表于 2016-1-20 17:04
     
发表于 2016-1-20 15:39:11 | 显示全部楼层
为求自保,应在设计中注明消防控制柜的防护等级及控制要求。举手之劳便可解除后顾之忧。
     
发表于 2016-1-20 16:59:19 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-1-14 14:51
1.控制柜不仅要开泵,还得控制泵运行、停泵。
2.原理图得参考14X505-1了
3.机械应急起泵,听说有厂家研发 ...

14X505-1中的二次原理图不便参考,还不如只提文字性控制要求。
     
发表于 2016-1-20 17:15:18 | 显示全部楼层
水泵房一路电不行,得两个电源;
两个电源还得末端切换。
末端切换还不够,还得“机械应急启泵”。
所以。我推测——
以后水泵房的标配动力是“牛”,人毕竟没有“牛”的力气大。
每个水泵房必须配备两头牛,一用一备。牛生病了,必须及时医治,不能耽搁。
还有什么动力?大家献计献策!  

     
发表于 2016-1-21 08:15:52 | 显示全部楼层
设一组连接轴、齿轮箱,
1名消防战士去脚踏,能够机械启泵。
3名消防战士去脚踏,能维持运转

所以,立式泵不太合适,管道布置要留出3台跑步机的场地,泵房面积要留大一些,消防队员要足够多

点评

倘若90千瓦的电机,相当于120马力,人力200人吧! 90千瓦的消防泵得200名消防队员来让它运行。 想想这场面有多壮观!威~武~  发表于 2016-1-26 09:30
发表于 2016-1-21 08:23:25 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2016-1-20 16:59
14X505-1中的二次原理图不便参考,还不如只提文字性控制要求。

没有二次原理图,图审判你深度不够
     
发表于 2016-1-21 11:08:40 | 显示全部楼层
屋顶设计成水池,储水、防晒、养鱼,消防用水都解决了