审图意见,高层住宅前室,楼梯照明与应急照明均应由不同回路的双电源切换箱配电吗

[复制链接]
     
发表于 2015-11-11 11:08:59 | 显示全部楼层
搞清楚应急照明的概念,包括:疏散照明、备用照明、安全照明
一切都清楚了
     
发表于 2015-11-11 11:15:25 | 显示全部楼层
楼主原话——

图审意见:“走道前室照明、楼梯间照明属一级负荷,应由双回路电源配电前室,楼梯间应急照明属一级消防负荷,应由专用消防回路供电;两者配电不能混淆。”

看不懂!

走道前室照明、楼梯间照明属一级负荷,应由双回路电源配电——
前室,楼梯间应急照明属一级消防负荷,应由专用消防回路供电——

估计图审人员看了“13J811-1《建筑设计防火规范》图示”并深信不疑,才提出如此审图意见的吧?
目前的应急照明,让规范编制人员来画图,照样可以被审得目瞪口呆屁滚尿流连滚带爬溃不成军的。
     
发表于 2015-11-11 11:17:45 | 显示全部楼层
也不排除08版《民规》续表A在作祟。
发表于 2015-11-11 11:20:12 | 显示全部楼层
现在做应急照明,都自成一套系统,用专用的灯具,不能与其他与非应急照明系统(如普通供雹回路中断电源和利用精装的装饰灯加电池等)混在一起,就算做自带电池,也要记着,要先看清楚GB 17945-2010 消防应急照明和疏散指示系统中的要求,及附录A。
     
发表于 2015-11-11 11:34:29 | 显示全部楼层
revengeson 发表于 2015-11-11 11:20
现在做应急照明,都自成一套系统,用专用的灯具,不能与其他与非应急照明系统(如普通供雹回路中断电源和利 ...

为啥“都自成一套系统”?

满足所有消防要求,但能用于平时照明,绿色节能节省投资,不更好吗?
发表于 2015-11-11 23:31:54 来自手机 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-11-11 11:34
为啥“都自成一套系统”?

满足所有消防要求,但能用于平时照明,绿色节能节省投资,不更好吗?

住宅走道没做天花,采用天花带蓄电池灯具可行?
如果普通照明和带蓄电池应急照明同一回路,那普通照明灯具是不是提高到消防灯具的要求?
发表于 2015-11-11 23:34:28 来自手机 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-11-11 11:34
为啥“都自成一套系统”?

满足所有消防要求,但能用于平时照明,绿色节能节省投资,不更好吗?

另外请教版主,电井插座接入应急照明箱,可行么?

刚才提的问题是一类高层住宅项目。

求版主明示

点评

搞错人了。  发表于 2015-11-12 08:24
发表于 2015-11-11 23:39:19 来自手机 | 显示全部楼层
benbb_83 发表于 2015-11-11 23:31
住宅走道没做天花,采用天花带蓄电池灯具可行?
如果普通照明和带蓄电池应急照明同一回路,那普通照明灯 ...

如果消防应急照明灯具和普通照明灯具在同一回路,断电情况下,断路器切断,带蓄电池灯具启动!
这种设计是否违反消防专用回路的要求?
发表于 2015-11-11 23:41:16 来自手机 | 显示全部楼层
benbb_83 发表于 2015-11-11 23:39
如果消防应急照明灯具和普通照明灯具在同一回路,断电情况下,断路器切断,带蓄电池灯具启动!
这种设计 ...

如果这种设计允许,那双电源切换应急照明箱还有何意义?
     
发表于 2015-11-12 08:23:42 | 显示全部楼层
PS
消防应急兼顾平时应急;消防应急有“强制点亮”要求,平时应急似无“强制点亮”要求吧?

类比双速排烟风机兼顾消防和平时使用。
     
发表于 2015-11-12 09:06:36 | 显示全部楼层
revengeson 发表于 2015-11-11 11:20
现在做应急照明,都自成一套系统,用专用的灯具,不能与其他与非应急照明系统(如普通供雹回路中断电源和利 ...

我想问一下,这样是不是每个防火分区要设3个照明箱,1普通,1普通应急,1消防应急?
     
发表于 2015-11-12 09:17:41 | 显示全部楼层
tianyi2002 发表于 2015-11-12 09:06
我想问一下,这样是不是每个防火分区要设3个照明箱,1普通,1普通应急,1消防应急?

{:lol:}

某编制人或某些编制人吃撑着了。
     
 楼主| 发表于 2015-11-16 09:33:00 | 显示全部楼层
tianyi2002 发表于 2015-11-12 09:06
我想问一下,这样是不是每个防火分区要设3个照明箱,1普通,1普通应急,1消防应急?

现在审图的也跟在后面撑着呀,设计的里外不是人,过得了图审甲方嚷嚷了,这么简单的一个箱搞掂非搞这么复杂???{:mad:}
     
发表于 2015-11-16 10:34:41 | 显示全部楼层
电井照明 就可以视为 备用照明吧  为什么不可以了
     
发表于 2015-11-16 10:38:14 | 显示全部楼层
《民用建筑设计通则》8.3.5,3 电气竖井、智能化系统竖井内宜预留电源插座,应设应急照明灯。
井道照明可以理解为备用照明,属于应急照明的一种
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报