审图意见,高层住宅前室,楼梯照明与应急照明均应由不同回路的双电源切换箱配电吗

[复制链接]
     
发表于 2015-11-10 15:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
图审意见:“走道前室照明、楼梯间照明属一级负荷,应由双回路电源配电;前室,楼梯间应急照明属一级消防负荷,应由专用消防回路供电;两者配电不能混淆。”
由于前室,楼梯照明和应急照明用电量均不大,所以采用了同一个双电源回路的配电箱配电(应急照明采用自带蓄电池电源,火灾时配电箱断电,仅由蓄电池供电),图审提出问题,两者必须由不同回路的双电源切换箱配电。
这样,回路很多,配电箱很多,有必要吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2015-11-10 15:14:19 | 显示全部楼层
我也遇到过这样的审图,后来将普通照明全部升级到了应急照明,只是不配备蓄电池,还是单独回路,可以消防强启,审图老师让我这样改的
     
发表于 2015-11-10 15:14:55 | 显示全部楼层
审图是要求同一双电源箱的不同回路供电,或者是要求两个不同的双电源箱供电?
     
发表于 2015-11-10 15:19:06 | 显示全部楼层
luchun0112 发表于 2015-11-10 15:14
我也遇到过这样的审图,后来将普通照明全部升级到了应急照明,只是不配备蓄电池,还是单独回路,可以消防强 ...

其实按照建规,需要强启的只是疏散照明,非强启的界定为备用照明或者安全照明,也无不可
     
 楼主| 发表于 2015-11-10 15:21:44 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2015-11-10 15:14
审图是要求同一双电源箱的不同回路供电,或者是要求两个不同的双电源箱供电?

要求不同的双电源箱供电,自带蓄电池的应急照明灯,疏散灯应为应急照明箱,其他就是普通照明,但属于一级负荷,也要求双电源切换
     
发表于 2015-11-10 15:24:54 | 显示全部楼层
2084291 发表于 2015-11-10 15:21
要求不同的双电源箱供电,自带蓄电池的应急照明灯,疏散灯应为应急照明箱,其他就是普通照明,但属于一级 ...

明白你的做法了,双切箱出的回路既带了强启回路,也带了非强启回路
你可以和审图沟通下,非强启的回路改为备用照明回路,规范也是要求强启疏散照明,而不需要强启备用照明
发表于 2015-11-10 15:38:24 | 显示全部楼层
消防负荷和非消防负荷,分不同的干线回路和配电箱
发表于 2015-11-10 15:39:40 | 显示全部楼层
不过可以楼梯及前室照明全部设计为应急照明
发表于 2015-11-10 15:41:02 | 显示全部楼层
即使这样,弱电用电,电井照明、插座也要另设配电箱带
     
发表于 2015-11-10 15:42:46 | 显示全部楼层
备用照明和疏散照明引自同一应急照明箱,完全没问题,区别在于疏散照明需要强启而已。
发表于 2015-11-10 16:07:37 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2015-11-10 15:42
备用照明和疏散照明引自同一应急照明箱,完全没问题,区别在于疏散照明需要强启而已。

哪里有备用照明?
     
发表于 2015-11-10 16:16:17 | 显示全部楼层

我的意思是可以这么做,应急照明箱引出疏散照明和备用照明
     
 楼主| 发表于 2015-11-10 16:50:12 | 显示全部楼层

建筑照明设计规范提到备用照明
     
发表于 2015-11-10 17:27:56 | 显示全部楼层
应急照明采用自带蓄电池电源,火灾时配电箱断电,仅由蓄电池供电----且不讨论是否支持采用断电强启,个人认为即使支持,也应该是断回路供电,而不是双回路电箱。
     
发表于 2015-11-11 11:03:53 | 显示全部楼层
应急照明这一块目前处于混乱期,审图提出的一级负荷与一级消防负荷彻底分开是一种做法,合用一个箱子也是一种做法,就一个应急照明的强制点亮做法都五花八门,规范对应急照明这一块避重就轻{:mad:}