晒几条审图意见,有些不明白

[复制链接]
发表于 2015-11-9 08:29:20 | 显示全部楼层
lb86wl81 发表于 2015-11-6 18:39
老哥,你的第2点貌似不准确哦,我现在有一个深圳项目,就被审图提出要按消防负荷考虑地下室排水泵

可能每个图审人员理解不同,我这里的是一份深圳市图审办的集中答复文件
     
发表于 2015-11-9 08:48:32 | 显示全部楼层
没见过图纸设计中有”明确“第一条内容的,这个也要”明确“的话,要”明确“的就太多了。
     
发表于 2015-11-9 10:19:06 | 显示全部楼层
地下室的排水泵分两种:消防废水泵和生活排污泵(如给卫生间污水使用)。
如果是消防废水泵,则需要按消防负荷考虑。当然,需要给排水专业予以明确,哪些是供消防使用的。
发表于 2015-11-11 11:48:02 | 显示全部楼层
那消防发电机负荷也要考虑地下室潜污泵用电了
发表于 2015-11-11 16:54:20 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2015-11-6 16:16
这个是地方规范,分设计和施工部分,这个是设计部分里的。

老兄,麻烦把规范名称写出来
     
发表于 2015-11-13 15:33:15 | 显示全部楼层
第1条,实际施工有做到的吗?
发表于 2015-11-14 07:49:51 | 显示全部楼层
当然要执行,只是不明白这样如何施工
     
 楼主| 发表于 2015-11-14 10:42:08 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2015-11-13 15:33
第1条,实际施工有做到的吗?

感觉实际施工做不到,才有疑问,
发表于 2015-11-16 10:51:05 | 显示全部楼层
按道理,施工验收规范的东西是规范具体施工安装的,设计只需笼统要求须满足该规范即可。但现在设计说明中大量抄录安装规范甚至产品规范标准的条款,造成设计说明越来越长,究其源头,审图的不规范及随心所欲难辞其咎。
     
发表于 2015-11-16 11:28:46 | 显示全部楼层
以前多层砖混结构建筑物,线路种类少,水平线路走圈梁没有问题,但中间增加接线盒也避免不了。
对于框架或剪力墙或框剪结构的高层建筑物来讲,仅让照明线路走楼板是不现实的。首先,楼板中除了照明线路,至少还有报警线路,若无吊顶,报警线路如何敷设?其次,房间中的其他线路,如网络插座、电视插座,安防探测器,空调插座,普通插座等,全部在方格型梁内敷设,中间要增设很多接线盒,浪费很多管线,对于梁的安全也是破坏。
     
发表于 2015-11-16 11:52:33 | 显示全部楼层
我前不久做的一个工程,我本来是把潜水泵按照消防负荷设计的,但是图审要求改为非消防。
图是在厦门审的。
我认为审查师是个很专业的人。
但是这样一个地方和另一个地方的要求不一样,设计师很无奈。
搞设计是在碰运气吗?
发表于 2015-11-16 14:36:23 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 2015-11-16 11:52
我前不久做的一个工程,我本来是把潜水泵按照消防负荷设计的,但是图审要求改为非消防。
图是在厦门审的。 ...

就是水专业的那个规范,把潜水泵做消防负荷,其实仔细想想真没必要
     
发表于 2015-11-16 15:25:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 zz_1973 于 2015-11-16 15:29 编辑
树欲静而风不止 发表于 2015-11-16 14:36
就是水专业的那个规范,把潜水泵做消防负荷,其实仔细想想真没必要

潜水泵我觉得还是按照消防比较稳妥。
潜水泵非消防和消防配电的差距在:假如市电停电,一般潜水泵不能工作,地下室喷淋动作后,消梯潜水泵不能把水排空,导致消梯不能进入地下室最底层。
不过这种可能性确实比较小,停电+地下室火灾+需要消梯进入底层工作的情况下才能发现这个问题。从经济的角度来说,按照非消防也可以。
其实作为一个画图匠,怎样规定都无所谓,明确就好。不要让人押宝、随时有赌一把的感觉。
发表于 2015-11-16 15:45:21 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 2015-11-16 15:25
潜水泵我觉得还是按照消防比较稳妥。
潜水泵非消防和消防配电的差距在:假如市电停电,一般潜水泵不能工 ...

作为地下室的潜水泵,整个地下室到处都是,都不断电,增加了消防人员触电的危险性。我总觉得,失火后,地下室有水就怎么了,能有多大的影响
     
 楼主| 发表于 2015-11-17 08:23:09 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-11-16 15:45
作为地下室的潜水泵,整个地下室到处都是,都不断电,增加了消防人员触电的危险性。我总觉得,失火后,地 ...

非常同意大神的意见,既然已经发生火灾了,地下室有没有水就无所谓了,如果什么都按稳妥来,那照明插座都按消防配好了,最稳妥了。