晒几条审图意见,有些不明白

[复制链接]
     
发表于 2015-11-6 10:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

1

1


2

2


第一条,住宅住户内的配线要求,这样施工是不是很不方便,而且电气管穿梁感觉不是很好,又不是不穿梁没办法。
第二条,消防电气的排水泵按消防配线了,普通排水泵也应按消防配线么,虽然和审图沟通过,但还是要求按消防配线。
发表于 2015-11-6 10:40:30 | 显示全部楼层
1.审图还有提施工方法的?
2.各地图审都意见不一致,深圳图审:非消防负荷
     
发表于 2015-11-6 10:42:43 | 显示全部楼层
第一条:审图要求是对的
第二条:除了消防用废水泵,普通排污泵(如给卫生间用的)没有必要采用消防方式配电
     
发表于 2015-11-6 11:01:49 | 显示全部楼层
第一条:审图要求是对的,设计时应考虑如何施工;
第二条:除了消防用排污泵,还有二类以上高层建筑的排污泵应为二级负荷,应采用消防方式配电。
     
发表于 2015-11-6 12:12:08 | 显示全部楼层
谁说的二级负荷就要按照消防方式配电???

点评

GB50974-2014第9.2.1条  发表于 2015-11-6 14:14
     
 楼主| 发表于 2015-11-6 14:26:42 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-11-6 10:40
1.审图还有提施工方法的?
2.各地图审都意见不一致,深圳图审:非消防负荷

第一条审图提的,确实有这条规范,对规范当然要执行,只是不明白这样如何施工而已。
第二条,只能那么理解了。
发表于 2015-11-6 14:35:18 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2015-11-6 14:26
第一条审图提的,确实有这条规范,对规范当然要执行,只是不明白这样如何施工而已。
第二条,只能那么理 ...

第一条审图提的,确实有这条规范,对规范当然要执行,只是不明白这样如何施工而已。
那一条规范?
     
发表于 2015-11-6 15:04:36 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-11-6 14:35
第一条审图提的,确实有这条规范,对规范当然要执行,只是不明白这样如何施工而已。
那一条规范?

其实这不是规范,是做法而已
     
 楼主| 发表于 2015-11-6 16:16:41 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-11-6 14:35
第一条审图提的,确实有这条规范,对规范当然要执行,只是不明白这样如何施工而已。
那一条规范?

3

3

4

4
这个是地方规范,分设计和施工部分,这个是设计部分里的。

点评

学习了!  发表于 2015-11-17 16:02
发表于 2015-11-6 16:51:23 | 显示全部楼层
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
9.2.1 下列建筑物内应采取消防排水措施,并应按排水最大流量校核:
1 消防水泵房;
2 设有消防给水系统的地下室;
3 消防电梯的井底;
4 仓库。
其中第2款,在地下室设有喷淋及消火栓系统时,各处的潜污泵也起到了消防排水作用,故此现在有这个观点:地下室潜污泵按消防负荷处理。
由于新规范,还在争论中。。。
发表于 2015-11-6 17:05:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-11-6 17:06:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-11-6 17:08:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-11-6 17:27:26 | 显示全部楼层
scmcl 发表于 2015-11-6 12:12
谁说的二级负荷就要按照消防方式配电???

其实你可以让给排水专业帮你算一下,火灾延续期间地下车库有多少出水量,看看是否有必要把地下车库的潜水泵按照消防负荷供电?个人理解按照普通保障负荷供电即可。
发表于 2015-11-6 18:39:37 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-11-6 10:40
1.审图还有提施工方法的?
2.各地图审都意见不一致,深圳图审:非消防负荷

老哥,你的第2点貌似不准确哦,我现在有一个深圳项目,就被审图提出要按消防负荷考虑地下室排水泵