楼主: 尺短寸长

[求助] 求助老诚版主两个小问题

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2015-10-23 11:22:14 | 显示全部楼层
luchun0112 发表于 2015-10-23 11:09
工业与民用配电设计手册 第三版 P55
民用建筑技术措施电气2009 P38

工业与民用配电设计手册 第三版 P55——仅列出相母线及PE母线,中性母线截面“按第九章第二节第六条选择”,未作硬性规定。
民用建筑技术措施电气2009 P38——这里,倒是采用四等截面做法,与国标图集完全不同。
     
发表于 2015-10-23 12:40:51 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-10-23 11:22
工业与民用配电设计手册 第三版 P55——仅列出相母线及PE母线,中性母线截面“按第九章第二节第六条选择 ...

工业与民用配电设计手册第三版P55和09版电气技措P38是一致的,相线与中性线截面相同,这也与GBT 13499-2002 电力变压器应用导则中一致。
未命名.JPG
未命名1.JPG
     
 楼主| 发表于 2015-10-23 13:19:49 | 显示全部楼层
lhjun150212 发表于 2015-10-23 12:40
工业与民用配电设计手册第三版P55和09版电气技措P38是一致的,相线与中性线截面相同,这也与GBT 13499-20 ...

《工业与民用配电设计手册》第三版 P552005年10月第三版,2006年1月北京第十四次印刷,纸质版——
表2-21

2.  低压母线仅为相母线及 PE 母线,未包括中性母线;中性母线截面按第九章第二节第六条选择

点评

印刷时间不同,是不是印刷的结果就不同,有些《工业与民用配电设计手册》第三版 的印刷有问题?  发表于 2015-10-29 12:47
     
 楼主| 发表于 2015-10-23 13:29:20 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-10-21 17:28
这个问题,首先要讨论3+2
4+1
3+1
中性线与相线等截面对不对问题。卖弄一下。
这两人问题我都思考过。不想讨论。
前一个问题是管理问题。中性线不应当有大于20%相线电流存在。
变压器低压侧总开关处测得的谐波电流,有些不敢相信——
无标题.png
     
发表于 2015-10-23 14:28:03 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-10-23 13:29
变压器低压侧总开关处测得的谐波电流,有些不敢相信——

看到这种数据我一定会再了解一下设备情况和测量仪表的情况,通常会让对方更换一个测量仪表。
     
 楼主| 发表于 2015-10-23 14:48:44 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-10-23 14:28
看到这种数据我一定会再了解一下设备情况和测量仪表的情况,通常会让对方更换一个测量仪表。

是的,“不敢相信”的第一反应,应该就是换表测量。
     
发表于 2015-10-23 16:31:30 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-10-23 11:22
工业与民用配电设计手册 第三版 P55——仅列出相母线及PE母线,中性母线截面“按第九章第二节第六条选择 ...

个人觉得,如果负载多为单相负载,比如照明、插座等,应采用同截面,也就是4+1
如果负载基本为三相负载,比如三相电机等,可以采用3+2