求助老诚版主两个小问题

1、Dyn11 变压器,其低压侧第4极(保护中性极)的满载电流,不得超过变压器低压侧相线极额定电流值的百分之多少?有 GB 标准规定吗?

2、在老诚版主的工作经验中,变压器低压侧相线极(任意一相)中出现的三次及其奇数倍谐波电流(比如选这三项:3次、9次、15次):
最大达到相线基波电流的百分之多少算正常?
假定超过相线基波电流的百分之多少算异常?


     
发表于 2015-10-21 00:04:26 | 显示全部楼层
第一条Dyn11 变压器中性点可承受绕组的额定电流
dyn.JPG
     
发表于 2015-10-21 07:48:55 | 显示全部楼层
尺总问的第二条关于谐波电流可以参见一下《电能质量 公用电网谐波》(GB/T 14549)的相关要求
1.jpg
     
 楼主| 发表于 2015-10-21 08:52:37 | 显示全部楼层
lhjun150212 发表于 2015-10-21 00:04
第一条Dyn11 变压器中性点可承受绕组的额定电流



谢谢。

但若如此,04DX101-1《 建筑电气常用数据》中 1250、1600、2000kVA 变压器“低压铜母线”第 4 根排的截面,只有第 1 至第 3 根相母排截面的一半,是不是明显不能“承受绕组的额定电流”?

1.png
2.png
     
 楼主| 发表于 2015-10-21 08:55:57 | 显示全部楼层
Dyn 变压器的中性点,可承受绕组额定电流 —— 究竟是啥意思?

     
 楼主| 发表于 2015-10-21 09:00:33 | 显示全部楼层
hblfst 发表于 2015-10-21 07:48
尺总问的第二条关于谐波电流可以参见一下《电能质量 公用电网谐波》(GB/T 14549)的相关要求

谢谢。

用户变压器低压侧相线极(任意一相),应该不属于标准所指的“公共连接点”。
     
发表于 2015-10-21 09:28:47 | 显示全部楼层
不考虑3n次谐波,中性线电流不可能大于相线电流。
Dy变压器中3n次谐波电流会在一次侧形成环流,增加变压器发热,降低输出功率。
     
发表于 2015-10-21 13:32:33 | 显示全部楼层
1.Dyn11 变压器中性点可承受绕组的额定电流说明中性导体能够承受100%相线电流;能够承受不代表实际电流有这么大。
2.变压器低压母线的选择是基于变压器的计算负荷选择的,而计算负荷是尽量使三相负荷平衡。
所以正常情况(谐波在规范允许范围内)按04DX101-1选N线没问题。
     
 楼主| 发表于 2015-10-21 14:54:56 | 显示全部楼层
lhjun150212 发表于 2015-10-21 13:32
1.Dyn11 变压器中性点可承受绕组的额定电流说明中性导体能够承受100%相线电流;能够承受不代表实际电流有这么大。
2.变压器低压母线的选择是基于变压器的计算负荷选择的,而计算负荷是尽量使三相负荷平衡。
所以正常情况(谐波在规范允许范围内)按04DX101-1选N线没问题。

变压器低压相母线的选择,应该不是基于变压器的计算负荷,而是基于变压器低压绕组的额定电流。

04DX101-1选N线,其中性导体是按能够承受百分之多少的相线电流选择的呢?

点评

在江苏,变压器低压相母线与中性线母线的选择:大多二者相同。  发表于 2015-10-29 12:24
     
发表于 2015-10-21 17:21:13 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-10-21 08:52
lhjun150212 发表于 2015-10-21 00:04
第一条Dyn11 变压器中性点可承受绕组的额定电流

然而工业与民用配电设计手册和09版技术措施中,对中性线并未区别对待,采用了和相线同截面的TMY。

点评

有劳告知:哪一页?  发表于 2015-10-21 17:53
发表于 2015-10-21 17:28:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-10-21 17:30:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-10-21 17:34:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2015-10-21 17:37:30 | 显示全部楼层
老诚的结论是?{:lol:}
发表于 2015-10-21 17:43:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽