能否从排烟风机双切箱引出一根电缆给本防火分区的应急照明箱供电?

[复制链接]
     
发表于 2016-4-29 09:30:53 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 2016-4-28 15:51
审图的不一定都是这样理解的。
我遇到过一个审查师,就不允许风机房的切换箱给水泵、应急照明箱供电。遇 ...

规范并不禁止风机房的双切箱向其他消防负荷供电(车库内的应急照明一般不会这样做)。但我们可以参考一下天面消防负荷的配电方式。所以原来潜水泵不算消防负荷时,我们也会把附近的防火卷帘接入风机房的双切箱。不过现在的制度我们除按规范外,还要适应当地审图师的习惯,这是没办法的事。

点评

审查师良莠不齐,权利大,且权利没有制约,这是制度上亟待应该解决的问题  发表于 2016-4-29 09:35
审查师良莠不齐,权利大,且权利没有制约,这是制度亟待上应该解决的问题。  发表于 2016-4-29 09:34
     
发表于 2016-4-30 20:55:21 | 显示全部楼层

                               
登录/注册后可看大图
fitman
不过现在的制度我们除按规范外,还要适应当地审图师的习惯,这是没办法的事。


zz_1973

审查师良莠不齐,权利大,且权利没有制约,这是制度上亟待应该解决的问题发表于 昨天 09:34
     
发表于 2016-5-9 13:44:40 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-10-16 08:35
你为啥不回答:
建规10.1.8 条正文规定,没有提及消防应急照明;而建规10.1.8 条条文说明提及消防应急照明 ...

尺总,我们做的时候一级负荷及应急照明都是在首段切换的