账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: lichengjian

[问题探讨] 消防设备断路器选取原则的疑问

[复制链接]
     
发表于 2015-9-8 08:48:53 | 显示全部楼层
过载保护还是要的吧,要不审图会提配电线路无过负荷保护。
     
发表于 2015-9-15 19:17:06 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-9-7 22:21
如果距离近,不是很合理?
如果距离远,就没有办法?

有是有办法,但为啥要整个300%呢?
     
发表于 2015-9-15 20:14:18 | 显示全部楼层
回到最初的问题。
消防设备就使用单磁断路器吧,草根们和规范较劲,那不是脑子进水了吗?
讨论消防设备的热保护根本就是编规范的才该考虑的事情。
并且现在好几本规范都这么要求了,一般的规范编写组估计都不敢改动它。
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-28 03:55 , Processed in 0.062025 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表