[求助] 请教最大一台消防泵180KW应该选择什么启动方式,选多大的柴油发电机供电?

[复制链接]
     
发表于 2015-8-8 08:51:50 | 显示全部楼层
星三角的话 大概得462Kva 了
     
发表于 2015-8-10 10:36:16 | 显示全部楼层
星三角启动。
发表于 2015-8-10 11:48:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-8-10 11:52:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-8-10 11:58:32 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-8-10 11:52
配发电机,也只能采用变频起动了。软起动器已经不再是流行了。因为软起与变频经济性上几无差,但是,功能性 ...

变频器确实启动、调速、节能都不错,就是规范搞了个不能用于消防设备,一棍子打死了
     
发表于 2015-8-10 12:49:40 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-10 11:58
变频器确实启动、调速、节能都不错,就是规范搞了个不能用于消防设备,一棍子打死了

柴油泵直接驱动更简单,和水专业协商。

点评

我再学习学习,之前只是听说过这种做法,没有做过  发表于 2015-8-10 14:20
     
发表于 2015-8-10 13:33:02 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2015-8-10 12:49
柴油泵直接驱动更简单,和水专业协商。
治学以诚 发表于 2015-8-10 11:52
配发电机,也只能采用变频起动了。软起动器已经不再是流行了。因为软起与变频经济性上几无差,但是,功能性 ...

如果水专业不采用柴油泵,老诚版主大概忘了变频消防水泵电机配发电机得满足这条——

GB 27898.2-2011《固定消防给水设备 第2部分:消防自动恒压给水设备》
变频器.png

大功率消防水泵电机配发电机应该采用星/三角起动,不然就得考虑变频器故障时的全压直接起动。
发表于 2015-8-10 13:37:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-8-10 13:40:03 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-8-10 13:37
5.4.9条。应当指的是变频运行与工频运行。
变频运行是节能运行。关掉这个功能就可以了。起动后直接旁路运 ...


是指变频器故障,工频情况下能保证水泵正常运行。
发表于 2015-8-10 13:43:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-8-10 13:45:54 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-8-10 13:43
你如果这么说,我就不得不将你一军了。
星/三角起动器坏了,你怎么起动?怎么运行?

备份3台接触器
     
发表于 2015-8-10 13:49:08 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-8-10 13:43
你如果这么说,我就不得不将你一军了。
星/三角起动器坏了,你怎么起动?怎么运行?

O(∩_∩)O哈哈哈~

你将不了我的军!

1、规范规定条款对变频器故障后的水泵工频运行提出了要求;
2、规范规定条款没有对星/三角起动器故障后,要求全压起动。
     
发表于 2015-8-10 13:56:02 | 显示全部楼层
选柴拖泵,电气专业只给充电器供电就行。

点评

我再学习学习,没有这样做过,不知道具体做法。  发表于 2015-8-10 14:21
发表于 2015-8-10 13:56:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-8-10 13:56:42 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2015-8-7 20:20
水规有要求,不用软启。

不宜用。