账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20027|回复: 70

[求助] 请教最大一台消防泵180KW应该选择什么启动方式,选多大的柴油发电机供电?

[复制链接]
     
发表于 2015-8-7 15:20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
其它柴油发电机带的负荷较小
发表于 2015-8-7 15:30:44 | 显示全部楼层
可以参考这个,我记得没有180的电机,只有185的
发电机启动倍数2.png
     
发表于 2015-8-7 15:33:52 | 显示全部楼层
缺少计算条件,无解。
     
 楼主| 发表于 2015-8-7 15:42:30 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-8-7 15:33
缺少计算条件,无解。

尺总可不可以估算一下啊,需要400kW这么大的柴油发电机吗,还是200多kW就够了

点评

缺少计算条件,无解。  发表于 2015-8-7 15:43
     
 楼主| 发表于 2015-8-7 15:43:45 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-7 15:30
可以参考这个,我记得没有180的电机,只有185的

我看了看民规、配电手册、技术措施上选择柴油发电机的计算公式都不一样
     
发表于 2015-8-7 15:51:49 | 显示全部楼层
最大一台180

选柴油机容量还要看第2台、第3台。。。不能仅满足180使用

估计要300kW+
发表于 2015-8-7 15:52:37 | 显示全部楼层
bianguodong 发表于 2015-8-7 15:43
我看了看民规、配电手册、技术措施上选择柴油发电机的计算公式都不一样

大同小异,本身也麻烦。消防负荷、非消防的保证负荷、大电机启动都得满足
     
 楼主| 发表于 2015-8-7 15:53:19 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2015-8-7 15:51
最大一台180

选柴油机容量还要看第2台、第3台。。。不能仅满足180使用

就这一台负荷大,别的基本可以忽略了
发表于 2015-8-7 16:03:57 | 显示全部楼层
1.2X2.3X185,500+了选择
     
 楼主| 发表于 2015-8-7 16:06:52 | 显示全部楼层

选这么大的发电机啊
发表于 2015-8-7 16:12:27 | 显示全部楼层
bianguodong 发表于 2015-8-7 16:06
选这么大的发电机啊

主要你的消防泵太太,你可以让水专业核算一下,减少电机功率(很多工艺专业选择富裕太大)
     
发表于 2015-8-7 16:26:29 | 显示全部楼层
要想柴发容量小只能软启动消防泵了
     
发表于 2015-8-7 17:23:08 | 显示全部楼层
chen811129 发表于 2015-8-7 16:26
要想柴发容量小只能软启动消防泵了

丁老师不让软启动。

直接启动大电机,起不来的风险似乎更大、后果更悲催。
还不如变频 软起呢。
     
发表于 2015-8-7 17:33:09 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2015-8-7 17:23
丁老师不让软启动。

直接启动大电机,起不来的风险似乎更大、后果更悲催。

直接启也要视电源容量而定,除过软启外可以采用星三角降压
     
发表于 2015-8-7 20:20:17 | 显示全部楼层
水规有要求,不用软启。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则