账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: xiaogao

[规范条文] 总图中办公楼距小区变电所距离违反GB50016-2014

[复制链接]
     
发表于 2015-8-4 18:31:59 | 显示全部楼层
5.2.3 民用建筑与单独建造的变电站的防火间距应符合本规范第3.4.1条有关室外变、配电站的规定,但与单独建造的终端变电站的防火间距,可根据变电站的耐火等级按本规范第5.2.2条有关民用建筑的规定确定。
    民用建筑与lOkV及以下的预装式变电站的防火间距不应小于3m。
     
发表于 2015-8-5 08:14:34 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 2015-8-4 18:23
一楼的贴图是针对油变的,末端干变要看另外的表格。箱变是3米,我只能记住这个数。

说了那么多,全白说了。{:sweat:}
发表于 2015-8-5 08:53:26 | 显示全部楼层
上海另有规定
10kV独立变电站位于高层居住建筑南侧时
最小间距为13m。
     
发表于 2015-8-5 08:56:36 | 显示全部楼层
qqwanghuazhang 发表于 2015-8-5 08:53
上海另有规定
10kV独立变电站位于高层居住建筑南侧时
最小间距为13m。

山谷回响,余音缭绕?
     
发表于 2015-8-7 15:56:06 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-8-4 15:48
过犹不及。
就如现在《火规》、《建规》中的一些规定,胡扯!

规划局现在问配电室距离住宅是否满足电磁辐射要求....
有人举报说配电室离住宅太近
     
发表于 2015-8-7 16:22:37 | 显示全部楼层
hl891223 发表于 2015-8-7 15:56
规划局现在问配电室距离住宅是否满足电磁辐射要求....
有人举报说配电室离住宅太近

规划局问?

KAO!

应该是问规划局的 !!!
     
发表于 2015-8-7 16:24:32 | 显示全部楼层
按建规5.2.2和5.2.3,只要采用合适的防火墙和耐火等级。变电站与建筑物之间的间距可以是帖邻,3.5m,4m。至于电磁辐射,简直的无稽之谈。放在建筑物内就不怕,离开了反而不行了。
     
发表于 2015-8-7 16:34:08 | 显示全部楼层
规划局还好意思问。

做规划工作,基础之一就是距离的问题,自己的本职工作,还问人家,脸红不脸红?
发表于 2015-8-7 16:39:09 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-8-7 16:24
按建规5.2.2和5.2.3,只要采用合适的防火墙和耐火等级。变电站与建筑物之间的间距可以是帖邻,3.5m,4m。至 ...

公建没问题,住宅小区住户上下左右不行
     
发表于 2015-8-7 16:40:31 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-7 16:39
公建没问题,住宅小区住户上下左右不行

正解 !{:1_282:}
     
发表于 2015-8-7 16:41:29 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-7 16:39
公建没问题,住宅小区住户上下左右不行

也就是隔一层,3m,实际也是隔音用的。
发表于 2015-11-5 07:46:01 | 显示全部楼层
在尽可能的情况下,还是离住宅远一些
     
发表于 2015-11-5 10:11:28 | 显示全部楼层
为了变压器噪声问题,专门请教了一个多年变配电房安装经验的朋友。他的意见是以前变压器是很静的,但近年的变压器噪声非常大,有变压器本身的,也有安装工艺的。还出现过首层变电房,三四层用户投诉的现象。
     
发表于 2015-11-5 16:47:26 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-8-4 16:10
1、并非如此认识——

尺总,条文说明“大致在630kVA-1000kVA之间,可以按照......”只要容量不超1000kVA,是否仅针对干变?1000kVA以下的油变能否套用?160KVA的室外杆上油变距离丙类厂房的距离套用表5.2.2?表3.4.1?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-27 22:25 , Processed in 0.088992 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表