[规范条文] 总图中办公楼距小区变电所距离违反GB50016-2014

[复制链接]
     
发表于 2015-8-4 15:48:48 | 显示全部楼层
过犹不及。
就如现在《火规》、《建规》中的一些规定,胡扯!
     
 楼主| 发表于 2015-8-4 15:57:02 | 显示全部楼层
哪这个审图意见是按油变考虑的对吗??  是不是不适用啊
     
发表于 2015-8-4 15:57:29 | 显示全部楼层
yangyang7201 发表于 2015-8-4 15:26
还需要看一下5.2.3条文说明!

条文说明里提到的容量也有"大致“二字,并非严格界定;应该只是在解释终端变电所(用户变)与单建变电所(我也不知道编规范想确指哪种,要么是城区变{:sweat:})时的举例而已。如果审图以此为据,多少有点过严了(严格说来审图也确实不能以条文说明为据)。话再说回来,江苏地区供电公司规定的小区变压器单台容量确实不大于1000kVA,自然是可以满足要求的。不知上海,北京等其它地区供电部门对小区变单台容量如何限制,会否在具体实施时产生疑问。

点评

注意:超000kVA,就归类“但单独建造的其他变电站”了。  发表于 2015-8-4 16:11
     
 楼主| 发表于 2015-8-4 16:01:59 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2015-8-4 15:57
条文说明里提到的容量也有"大致“二字,并非严格界定;应该只是在解释终端变电所(用户变)与单建变电所 ...

北京一般800或以下
     
发表于 2015-8-4 16:10:12 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2015-8-4 15:57
条文说明里提到的容量也有"大致“二字,并非严格界定;应该只是在解释终端变电所(用户变)与单建变电所 ...

1、并非如此认识——
jiangui5_2_3-1.jpg

2、上海住宅小区一般确实在此630~800kVA区间,但我们就做过小区内4台1600kVA的独立变电站(为住宅建筑供电),再附建2台800kVA(为办公建筑供电)。

3、讲课老师,尤其应该严谨,不应信口开河,以免误人子弟。
     
发表于 2015-8-4 16:14:06 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2015-8-4 15:57
条文说明里提到的容量也有"大致“二字,并非严格界定;应该只是在解释终端变电所(用户变)与单建变电所 ...

虽然条文说明里描述容量加了“大致”二字,但终究是把容量的界限以条文说明的方式限定了。

图审若以此作为判定依据的话,被审查人顶多腹诽其对规范条文执行偏严,但不能说图审审错了,也没什么道理可辩驳的!
发表于 2015-8-4 16:17:48 | 显示全部楼层
顺便问一下:小区单独建的发电机房,距离建筑间距是多少?
     
发表于 2015-8-4 16:18:12 | 显示全部楼层
此大致的意思是:
在此范围内的变电站,允许按表5.2.2执行。超过此“大致”的范围,则不允许按表5.2.2执行。

不是我自己的理解。
是当年当面请教上海市消防局建审处处长问题,获得的正面回答。
     
发表于 2015-8-4 16:21:06 | 显示全部楼层
06版《建规》,就已经如此要求了。
     
发表于 2015-8-4 16:24:58 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-8-4 16:21
06版《建规》,就已经如此要求了。

无标题3.png
发表于 2015-8-4 16:26:50 | 显示全部楼层
发电机房,算丙类厂房可以吗?

点评

如果汽车库可以按丁类仓库,那发电机房也可以套丙类厂房了  发表于 2015-8-4 16:28
发表于 2015-8-4 16:30:35 | 显示全部楼层
如果是丙类,我就按建规表3.4.1确定距离
     
发表于 2015-8-4 16:35:34 | 显示全部楼层
rainmen_73 如果汽车库可以按丁类仓库,那发电机房也可以套丙类厂房了

GB 50067-97《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》
无标题5.png
     
发表于 2015-8-4 16:42:02 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-4 16:30
如果是丙类,我就按建规表3.4.1确定距离

算丙类,没错的。
     
发表于 2015-8-4 18:23:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 zz_1973 于 2015-8-4 18:34 编辑

一楼的贴图是针对油变的,末端干变要看另外的表格。箱变是3米,我只能记住这个数。{:lol:}