湛江防雷办的审图意见,大家怎么看

[复制链接]
     
发表于 2015-5-17 13:15:25 来自手机 | 显示全部楼层
第二条,上级完全可以保护了,也没有规范要求。第一条我也觉得莫名其妙,均压环是一类才要的。
     
发表于 2015-7-14 16:59:59 | 显示全部楼层
设计的东西得经过评价啊,胳膊能弄过大腿?
发表于 2015-9-18 14:56:58 | 显示全部楼层
学习了学习了。谢谢!
     
发表于 2015-9-19 15:36:43 | 显示全部楼层
wangsx8210 发表于 2015-5-12 08:03
第二条有道理的,我们这里都是这么做的。

有依据吗?我现在觉得有些人SPD用得太泛滥了
发表于 2015-10-24 10:09:27 | 显示全部楼层
II级SPD选:
Uc:最大持续运行电压 : 385V
I max:最大放电电流(8 /20μs 电流波):20KA
Up:电压保护水平:<1.5KV
     
发表于 2015-10-28 14:08:37 | 显示全部楼层
这种职能部门,在中国,他说什么就是什么,越是挑战,结果会招来越大的麻烦
发表于 2015-10-29 09:39:24 | 显示全部楼层
天朝的行业主管部门,没办法。
     
发表于 2015-10-29 09:52:42 | 显示全部楼层
单从保护角度来说,I级用开关型,II级用限压型,确实能起到很好的配合效果。
但从实际情况和经济效益来说,装那么多浪涌保护,不见得有好结果。
     
发表于 2015-10-29 16:16:17 | 显示全部楼层
呵呵增加成本
发表于 2015-10-31 09:11:35 | 显示全部楼层
浪涌保护器就是给设备增加一道保险,就像你买了车险,应该也不希望用上。
     
发表于 2015-11-24 14:36:01 | 显示全部楼层
没记错的话应该是佛山的项目
变配电房、风机、水泵在同一地库
审图机构要求在变压器低压柜及所有未出至室外的总箱设置I级SPD
     
发表于 2015-11-24 15:39:32 | 显示全部楼层
afengx 发表于 2015-11-24 14:36
没记错的话应该是佛山的项目
变配电房、风机、水泵在同一地库
审图机构要求在变压器低压柜及所有未出至室 ...

是引出到室外的配电箱用I级吧?
     
发表于 2015-11-25 11:50:47 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-11-24 15:39
是引出到室外的配电箱用I级吧?

所有总箱,包括未出至室外的
     
发表于 2015-12-31 11:37:04 | 显示全部楼层
在中国一个神奇的部分,神龙见首不见尾的部门,
     
发表于 2015-12-31 13:39:49 | 显示全部楼层
花钱买安心嘛。。。